账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12491|回复: 24

[求助] 大家有没有在总配电箱内做过无功补偿?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-24 23:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小建筑内没有单设变电所,从另一建筑引入低压电源,距离超过400m,核算电压降超5%,能否在进线总配电箱做无功补偿?理论可行,但是以前从来没在配电箱内做过无功补偿,是否还需要单独设无功补偿柜?
     
发表于 2021-4-25 06:25:44 | 显示全部楼层
设个小变压器
     
 楼主| 发表于 2021-4-25 07:17:01 | 显示全部楼层

甲方要求不设变压器,没有多余空间了
     
发表于 2021-4-25 07:22:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-4-25 07:26 编辑

我没设过,但理论上可以设
但是400m,还是做变压器比较好
     
发表于 2021-4-25 09:07:51 | 显示全部楼层
有些地方要求功率大于100kW就要做就地补偿。
     
发表于 2021-4-25 09:56:23 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-4-25 07:17
甲方要求不设变压器,没有多余空间了

没有空间,就设箱变吧
     
发表于 2021-4-25 10:04:46 | 显示全部楼层
你这种应该要做串联补偿,但是感觉不靠谱。很少用到,尤其民用建筑
     
发表于 2021-4-26 08:02:28 | 显示全部楼层
总进线柜设无功补偿,当然可以。问题在于:即使在总线柜内设无功补偿,电压降能提升到5%以内吗?
     
发表于 2021-4-26 08:05:16 | 显示全部楼层
从安全的角度讲,无功补偿单设柜体比较好。
     
发表于 2021-4-26 08:19:18 | 显示全部楼层
最好设置无功补偿装置,减少线路损耗。
     
发表于 2021-4-26 08:20:52 | 显示全部楼层
你这里不是无功补偿,是无功调压。低压用户负荷波动较大,无功调压很难弄好。一般二次降压系统,才在中压变电所作无功调压,一则负荷波动相对小一些,二则可以采用功能更完善的控制装置,三则单组补偿电容器容量相对于总负荷量值较小,便于平滑调整。
     
发表于 2021-4-26 08:22:30 | 显示全部楼层
如果400m 是电缆线路,原理上无功调压范围很小。
     
发表于 2021-4-26 09:37:10 | 显示全部楼层
无功补偿没法调压吧?只是为了提高供电效率,减少线路损耗,对电压只有微弱的影响。
     
发表于 2021-4-26 09:44:14 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-4-26 09:37
无功补偿没法调压吧?只是为了提高供电效率,减少线路损耗,对电压只有微弱的影响。

无功调压既可用作为电源端调压,也可用作为负荷端调压,只是在民用建筑供配电系统中很少用。
无功调压.png
     
发表于 2021-4-26 09:47:33 | 显示全部楼层
上图中右侧虚线圆,就是末端电压相量随功率因数变化的轨迹。圆的半径取决于R和jX大小。末端电压最高可以比首端电压高deltaU。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则