账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9897|回复: 12

[问题探讨] 单层丙类仓库大家做不做应急照明?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-24 10:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了防火规范并没有提到需要做,而且建筑专业疏散门都没有设置,出口大门还是普通的卷帘门,不设应该也没什么问题吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-24 23:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
我们这倒是做了,有条件就做
     
发表于 2021-4-25 06:15:42 | 显示全部楼层
要做(51309之表3、2、5—4—1)
     
发表于 2021-4-25 06:20:50 | 显示全部楼层
类似GB51157-2016的第13、2、7条存儲区要做
     
发表于 2021-4-25 11:36:54 | 显示全部楼层
单层丙类仓库,依据GB50016第10.3.1条不需设置疏散照明,依据第10.3.5条应设置灯光指示标志。
     
发表于 2021-4-25 11:57:33 | 显示全部楼层
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志.....
规范条文后面的“甲、乙、丙类单、多层厂房”并没有像高层厂房后面括号包括库房,个人认为不用设疏散指示标志。
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:11:32 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-4-25 06:15
要做(51309之表3、2、5—4—1)

其它场所的疏散走道?这也行。
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:12:54 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-4-25 06:20
类似GB51157-2016的第13、2、7条存儲区要做

哦,还有这个规范,学习了。
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:17:00 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-4-25 11:57
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏 ...

对的,我也是这么理解的,不过最后我还是设了,设计成本不高,审图专家提个强条就麻烦了,10.3.1条的条文解释中有说到设计人员从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置疏散照明,如仓库...
     
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:18:05 | 显示全部楼层
wang化工电气 发表于 2021-4-24 23:09
我们这倒是做了,有条件就做

恩,也这么操作了。谢谢。
发表于 2021-4-26 14:37:47 | 显示全部楼层
仓库也装疏散照明,里面有几个人要疏散
     
发表于 2021-4-26 15:02:44 | 显示全部楼层
现在的设计都是奔着项目通过审图来考虑,往往多一事不如少一事,结果个别审图人员的错误理解往往成了图纸通过审查的普遍标准,劣币驱逐良币,哎!!!
     
发表于 2021-4-26 17:00:13 | 显示全部楼层
单层丙类仓库没必要设置疏散照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则