账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13347|回复: 15

[问题探讨] 规范条文:照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电系统

[复制链接]
     
发表于 2021-4-23 11:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范条文:照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电系统,各位都是从哪分开的?是从变配电室就分开了,还是在各栋配电小间内分开的?比如说一栋住宅楼,消防电梯、普通电梯、应急照明、公共照明,是各栋的消防电梯、应急照明合用一个总的主、备供电源箱,普通电梯、公共照明合用一个总的主、备供电源箱,还是说几栋消防电梯设一个总的主、备供,然后到每栋的消防电梯,几栋普通电梯设一个总的主、备供,然后到每栋的普通电梯,应急照明、公共照明一样的做法
     
 楼主| 发表于 2021-4-23 11:20:47 | 显示全部楼层
应急照明考虑到消防配电不超过三级的话,估计要直接从配电室出到每栋每单元的双电源箱,不再几栋合并设一个总的主、备供箱
发表于 2021-4-23 11:33:18 | 显示全部楼层
这里有个答疑
住宅消防配电.png
     
 楼主| 发表于 2021-4-23 11:56:20 | 显示全部楼层

消防和非消防的是分开了,就是照明和电力是否要分开,消防电梯、应急照明都属于消防负荷,可不可以共用一个总的主、备供箱?同理普通电梯和公共照明也是一样的,可不可以共用一个总的主、备供箱?
     
发表于 2021-4-23 12:11:59 | 显示全部楼层

答疑不能做依据的,消防员到着火现场,首先去的变电所,把非消防电源给拉闸了,合用的话,所有出线都带消防电源了,拉不了闸了。虽然有报警系统切非,但是,不是所有的项目都是直接在变电所自动切非,变电所出来的非消防设备电缆仍旧是带电的。我们这本地的审图就要求至单体的非消防跟消防电缆得分开。为了防止审图改图,画图时,一律分开
     
发表于 2021-4-23 13:25:51 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2021-4-23 11:56
消防和非消防的是分开了,就是照明和电力是否要分开,消防电梯、应急照明都属于消防负荷,可不可以共用一 ...

参阅08D800-5-P14
发表于 2021-4-23 14:19:08 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2021-4-23 11:56
消防和非消防的是分开了,就是照明和电力是否要分开,消防电梯、应急照明都属于消防负荷,可不可以共用一 ...

我院现在,都是消防和非消防分开,但动力和照明没有分开,一栋楼,四台箱子,两台管消防,两台管非消防,动力和照明,分开的意义不大(没有什么影响),图审也没有提过
     
发表于 2021-4-25 11:26:32 | 显示全部楼层
民标对自成配电系统有两条要求:
7.2.1 多层民用建筑的低压配电系统应符合下列规定:2 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,分别自成配电系统;
7.2.2 高层民用建筑的低压配电系统应符合下列规定:
    1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷分别自成系统。
高层民用建筑还是动照分开吧。
     
发表于 2021-4-25 11:29:10 | 显示全部楼层
现在的民标可是国标
     
发表于 2021-4-25 11:43:44 | 显示全部楼层
GB51348的回复应该可以作为依据
微信图片_20210425114053.png
     
发表于 2021-4-25 11:54:33 | 显示全部楼层
这种问题讨论N年了,不知道为什么有些审图人还不开窍?曾经见过应急照明负荷不到1kW,却从变电所引来二回路进线。无语!!!
     
发表于 2021-4-25 16:36:52 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2021-4-25 11:54
这种问题讨论N年了,不知道为什么有些审图人还不开窍?曾经见过应急照明负荷不到1kW,却从变电所引来二回路 ...

照王大主编的意思是所有的消防非消防 动力照明  都可以搁楼栋配电室处分。。公建我们这边一直要求全分开,有时候一个小公建真的是应急照明和消防动力负荷都很小  却都单独进线,很无语,我已经决定不再管了  以后这种小容量的都合用   审图提了再说;
     
发表于 2021-4-25 16:40:34 | 显示全部楼层
2020年初 我同事碰到一个审图老师  住宅建筑   动力 照明  消防  非消防 全部让分开设箱子  分开进线  一个单元八个箱子  怎么沟通都不行  
     
发表于 2021-4-25 16:51:09 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-4-23 12:11
答疑不能做依据的,消防员到着火现场,首先去的变电所,把非消防电源给拉闸了,合用的话,所有出线都带消 ...

问题消防设计和现场实际大部分都是一处着火点,也就是只有一栋楼着火。每栋楼只要有自己的配电间,或者总配电箱,消防队员在哪里切更加快捷方便。毕竟进箱变照回路也是费劲的事。
总不能小区着火直接进小区箱变总进线全部切断吧。造成不可预见的问题更难处理。
     
发表于 2021-4-25 17:23:57 | 显示全部楼层
JGJ16-2008 "7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
    1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,分别自成配电系统".
新版GB51348 7.2.1 多层民用建筑的低压配电系统应符合下列规定:2 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,分别自成配电系统。
这是民标值得肯定的进步,大家放心执行就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则