[求助] 请教下二类高层均压环是从首层起每三层设还是从45米每三层设?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-19 10:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

111

111

发表于 2021-4-19 10:54:47 | 显示全部楼层
首层起,每三层做
发表于 2021-4-19 10:56:17 | 显示全部楼层
防侧击雷有防侧击雷的要求,均压环有均压环的作用
     
发表于 2021-4-20 08:51:00 | 显示全部楼层
规范上没有明确说从哪里开始做吧。
     
发表于 2021-4-20 09:30:07 | 显示全部楼层
上次宣讲,王金元的意思应该是从45m开始每三层做
     
发表于 2021-4-20 10:13:16 | 显示全部楼层
防雷规范说的比较明确
     
发表于 2021-4-20 12:07:58 | 显示全部楼层
两种都有人做,都可以。
建议均压环从首层开始每隔三层做,45米以上门窗有防侧击雷要求,按每层或每隔两层做均压环,门窗接地从均压环上引出接地端子。
     
发表于 2021-8-17 15:47:23 | 显示全部楼层
这是2018年5月8日,中国建筑学会建筑雷电防护学术委员会的答复,全文载于《建筑电气》2018年第7期。不考虑放防侧击雷,可以从20米做起。
微信图片_20210817154229.jpg
     
发表于 2021-8-17 15:53:30 | 显示全部楼层
感觉规范老是写的不清不楚,不知道使我们理解有问题还是他们写的有问题。
     
发表于 2021-8-18 08:57:34 | 显示全部楼层
重庆这边好像是30m以上开始每三层设置均压环。
     
发表于 2021-8-18 10:29:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-19 10:56
防侧击雷有防侧击雷的要求,均压环有均压环的作用

请教下,那从首层开始做,是从首层的顶板圈梁开始做吗
发表于 2021-8-18 11:13:39 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2021-8-18 10:29
请教下,那从首层开始做,是从首层的顶板圈梁开始做吗

是的
     
发表于 2021-8-18 11:37:07 | 显示全部楼层
有地方的老规范,和我们这个新规范,我都按的新规范做了