账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4841|回复: 3

[问题探讨] 虚线隔墙的应急照明布置

[复制链接]
     
发表于 2021-4-11 23:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向各位请教一下一类大办公建筑每层采用虚线隔墙分隔办公室(隔墙为二次装修设计),应急照明是按照大敞开空间布置,还是按照有隔墙的仅设置走道。
发表于 2021-4-12 08:41:47 | 显示全部楼层
这种图纸,最好让建筑专业明确画上,要不是大空间,要不就隔好,虚线的,二次装修的,你画他干啥
     
发表于 2021-4-12 09:00:04 | 显示全部楼层
按照现有隔断做疏散指示和安全出口。说明:后期应急照明在装修设计时深化
     
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:49:21 | 显示全部楼层
谢谢树总,谢谢一生
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则