账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6855|回复: 9

[求助] 总配电箱负荷计算(主用备用,消防非消防)

[复制链接]
     
发表于 2021-4-9 13:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家,建筑物低压进线时,总配电箱内负荷包含三级负荷、一二级负荷的主用回路,一二级负荷的备用回路。负荷计算原则:
1、将负荷分消防P1、非消防P2两类,取P1 P2中的大者作为总负荷。
2、注意P1应包含消防时,部分不立即切断的负荷,如走道照明、生活泵、电梯等。
3、P1 P2计算时均应包含配电箱的主 备 回路。
以上原则有何错漏,请各位指点
发表于 2021-4-9 14:06:39 | 显示全部楼层
备用回路为何要加进来
     
发表于 2021-4-9 14:39:12 | 显示全部楼层
注意P1应包含消防时,部分不立即切断的负荷,如走道照明、生活泵、电梯等?
平时计算的时候一般为:
火灾情况和非火灾情况,其计算的容量的大小进行比较。
看你的意思,为何火灾情况了还要考虑走道普通照明和水泵?
     
发表于 2021-4-9 14:48:46 | 显示全部楼层
负荷计算时不用加备用回路,但是断路器选择时需要考虑备用回路
     
 楼主| 发表于 2021-4-9 15:56:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-9 14:48
负荷计算时不用加备用回路,但是断路器选择时需要考虑备用回路

1617954915(1).png 北京院深度图示里的例子,全加在一起了,也不分消防非消防,和备用主用。
     
 楼主| 发表于 2021-4-9 15:58:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-9 14:06
备用回路为何要加进来

双路供电设备,两个总箱,各取一路,一用一备啊
发表于 2021-4-9 16:14:29 | 显示全部楼层
feidu 发表于 2021-4-9 15:58
双路供电设备,两个总箱,各取一路,一用一备啊

当一路故障时,可以只保证一二级负荷的供电
     
发表于 2021-4-9 16:36:10 | 显示全部楼层
feidu 发表于 2021-4-9 15:56
北京院深度图示里的例子,全加在一起了,也不分消防非消防,和备用主用。

这个是算断路器用的,不是用来负荷计算的,跟我上面说的一个意思。

且计算181A整定到200A也不是很合适
     
 楼主| 发表于 2021-4-9 16:45:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-9 16:36
这个是算断路器用的,不是用来负荷计算的,跟我上面说的一个意思。

且计算181A整定到200A也不是很合适

您说的,算断路器用,算完断路器,根据断路器,选择电缆。电气工作就完事了。而且算断路器的依据就是负荷计算啊,怎么能说不是用来负荷计算呢?
在我看来算断路器和算负荷计算,是一回事啊。
当然实际电流肯定没那么大,负荷计算只是最不利情况下的计算
     
发表于 2021-4-9 16:48:44 | 显示全部楼层
feidu 发表于 2021-4-9 16:45
您说的,算断路器用,算完断路器,根据断路器,选择电缆。电气工作就完事了。而且算断路器的依据就是负荷 ...

这是不同层面的事情
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则