账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5851|回复: 9

[问题探讨] 剩余电流保护开关

[复制链接]
发表于 2021-4-7 11:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老民规有这个,新民规取消了,剩余电流保护开关还在哪里能用?
QQ图片20210407113702.png
 楼主| 发表于 2021-4-7 11:40:02 | 显示全部楼层
除住宅外,别的建筑好像没有要求了
 楼主| 发表于 2021-4-7 11:40:50 | 显示全部楼层
要不就直接上电气火灾监控系统
     
发表于 2021-4-8 08:48:43 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范(2018)版10.2.7有些相关内容
 楼主| 发表于 2021-4-8 09:16:39 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2021-4-8 08:48
建筑设计防火规范(2018)版10.2.7有些相关内容

是呀,这个是上系统,单个剩余电流保护开关就不用了
     
发表于 2021-4-8 11:32:09 | 显示全部楼层
6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:

        1  配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;

        2  接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。
 楼主| 发表于 2021-4-8 11:37:50 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-4-8 11:32
6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源 ...

这条说的很模糊,不知什么样的建筑采用
     
发表于 2021-4-8 15:05:53 | 显示全部楼层
是的  我们这边审查都要设置
     
发表于 2021-4-8 15:47:26 | 显示全部楼层
电气火灾监控直接整起
     
发表于 2021-4-12 11:30:12 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》GB 50096-2011
8.7.2 住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
6 每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
     这条大家怎么执行的?好像执行的不多。关键是动作后或报警后要排查,谁去排查,报警信号给哪里、怎么发送?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则