账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15663|回复: 23

[问题探讨] 提建筑消控室面积?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-6 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区消控与监控合用的消防控制室室一般需要多大面积?如何确定

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-4-6 18:22:38 | 显示全部楼层
新疆规定合用50平方,消防单独30平方
发表于 2021-4-7 08:33:43 | 显示全部楼层
我们院也是按合用50平方,消防单独30平方提资
     
发表于 2021-4-7 08:59:52 | 显示全部楼层
我都是80~100
     
发表于 2021-4-7 09:16:14 | 显示全部楼层
合用80,单独50
     
发表于 2021-4-7 09:46:45 | 显示全部楼层
你们都是大佬,我们提二十平,被骂的狗血淋头
     
发表于 2021-4-7 09:53:46 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2021-4-7 09:46
你们都是大佬,我们提二十平,被骂的狗血淋头

20平你咋布置?有柜后维护,有柜前操作,还有常操作面3m,你咋弄?
     
发表于 2021-4-7 10:14:38 | 显示全部楼层
我觉得80~100合理,因为现在大部分的项目,甲方要求监控等智能化设备也放在消控室,方便将来物业统一管理。消控室太小的话,只能摆下消防设备,像智能化的UPS、机柜、监视墙、操作台这些就摆不下了,到时候甲方还要找设计院调消控室面积或者消防设备的摆放,很麻烦。
     
发表于 2021-4-7 13:46:11 | 显示全部楼层
以前的老项目,都是15~20,现在新建才去要30平米以上。
     
发表于 2021-4-7 15:47:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-7 09:53
20平你咋布置?有柜后维护,有柜前操作,还有常操作面3m,你咋弄?

我一般提资也是20平,4.5X5,柜后0.8+机子0.8+柜前3=4.6米,像电气火灾监控主机、防火门监控主机、消防电源监控主机、消防应急广播主机、消防电话主机、我看样本基本都是箱式的,安装是挂墙上。用到柜式、琴台式主机的只有火灾报警控制器/消防联动控制器,较大的琴台式的宽按1.2米,3台3.6米+两侧0.8米通道=5.2米,角落放个UPS,20平方差不多。
     
发表于 2021-4-7 16:40:36 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2021-4-7 15:47
我一般提资也是20平,4.5X5,柜后0.8+机子0.8+柜前3=4.6米,像电气火灾监控主机、防火门监控主机、消防电 ...

好吧,您这个确实小。。。

挂墙的设备,影响3.0m的操作,而且广播功放我会留2~3面机柜的空间,ups我也会单独给位置,您这个24平米,我怎么也得要40平米以上,我一般单独消防控制室都提50平米,合用的话80~100
     
发表于 2021-4-8 09:05:08 | 显示全部楼层
32平 没被提过... 就是门槛高度有被提过强条
     
发表于 2021-4-8 10:00:37 | 显示全部楼层
我们系统内部不小于100,合用的。没人敢质疑。外部的一般40-60
     
 楼主| 发表于 2021-4-8 11:12:32 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2021-4-7 09:46
你们都是大佬,我们提二十平,被骂的狗血淋头

这个20确实有点过分
     
发表于 2021-4-8 11:21:50 | 显示全部楼层
10万平方和监控一起60,以上90
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则