账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1782|回复: 4

[求助] 照明开关

[复制链接]
     
发表于 2021-4-6 13:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一间房间内的开关控制灯具是不是有个要求是要与窗子平行的方向控制灯具?这条哪本规范里有提呢?
     
发表于 2021-4-6 14:25:22 | 显示全部楼层
教育建筑电气规范里好像有 控制和侧窗平行 安装和黑板垂直  反正没啥特殊要求时做一直都是和侧窗平行做
     
发表于 2021-4-6 14:28:51 | 显示全部楼层
原来是JGJ16的10.8节里面有,现在51348我不知道有没有
     
发表于 2021-4-6 14:31:56 | 显示全部楼层
51348在10.6.17条
     
发表于 2021-4-7 14:46:08 | 显示全部楼层
GB 50034-2013<<建筑照明设计标准>>
7.3.6 当房间或场所装设两列或多列灯具时,宜按下列方式分
组控制:
1 生产场所宜按车间、工段或工序分组;
2 在有可能分隔的场所,宜按每个有可能分隔的场所分组;
3 电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所,宜按靠
近或远离讲台分组;
4 除上述场所外,所控灯列可与侧窗平行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则