账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5314|回复: 10

[求助] 请教各位老师防雷改造如此设计是否可行呢?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-6 09:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个三十年前的建筑 没有防雷设计
现在进行防雷改造 楼不高10米 但是 是二类防雷
考虑的做法是:
在平屋面屋顶上明敷接闪带 设40X4扁钢做引下线 穿PC50 沿外立面明敷或者是外立面挖槽后恢复原状
引至1米深 和人工接地网连在一起
地面建筑四周补打人工接地极 直到1欧

请教各位老师
人工专设的引下线是否有必要穿PC管呢
外立面明敷和暗敷是否对防雷效果有影响呢
这种做法有没有什么弊端
是否符合规范要求呢(我查了下雷规 感觉基本满足 但是不知道有没有没考虑到的条目...)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-6 10:25:37 | 显示全部楼层
如果是我设计我就,选择图集。应该是明装就可以
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-6 10:59:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-4-6 11:02 编辑

专设引下线不用全程穿pc管,在接近地面的1.7穿管就行了(+1.7~-0.3,暗敷或采用镀锌角钢、穿改性塑料管、橡胶管等加以保护)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:19:43 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-6 10:25
如果是我设计我就,选择图集。应该是明装就可以

我们还包含外立面改造 明装的话 建筑应该会揍我吧...
如果不影响防雷效果 应该会考虑暗装
不过明装引下线的图集 我就找到古建筑防雷那个引下线的做法 不知道您还有没有别的啊...
     
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:24:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-6 10:59
专设引下线不用全程穿pc管,在接近地面的1.7穿管就行了(+1.7~-0.3,暗敷或采用镀锌角钢、穿改性塑料管、橡 ...

请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下
     
发表于 2021-4-6 11:27:36 | 显示全部楼层
和电源接地能共用接地吗?不能的话是否考虑距离要求?
     
发表于 2021-4-6 11:43:56 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-4-6 11:24
请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下

50057,引下线章节里面
     
发表于 2021-4-6 11:47:02 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-4-6 11:24
请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下

还要按50057的4.5.6条处理防跨步电压和接触电压的措施
     
发表于 2021-4-6 12:01:14 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-4-6 11:24
请问这个做法是经验做法 还是有出处呢...想学习一下

规范原话!50057,5.3.7
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-6 12:33:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2021-4-6 12:37 编辑
x01oct 发表于 2021-4-6 11:47
还要按50057的4.5.6条处理防跨步电压和接触电压的措施

嗯嗯 找到了 找到了 跨步电压和接触电压我也都抄的说明里了 感谢 感谢
     
 楼主| 发表于 2021-4-6 12:34:23 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2021-4-6 11:27
和电源接地能共用接地吗?不能的话是否考虑距离要求?

我现在是共用的...  并且和原来的电源接地接在了一起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则