账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9195|回复: 19

[求助] GB51309-2018第3.1.2条?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-31 15:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  问题:请问一个项目设置了消控室,但其中一栋楼未设置火警系统,消控室也没在这栋楼,但是设置了应急照明系统,那这栋楼是否需要采用集中控制型系统呢?
  请问各位GB51309第3.1.2条中所说的“场所”指的是本工程还是本子项呢?我记得有次宣贯会明确了“场所”指的是本项目,不知道是不是记错了。

规范条文

规范条文
     
发表于 2021-3-31 15:13:59 | 显示全部楼层
算有消防控制室的场所,做成集中控制型
发表于 2021-3-31 15:14:01 | 显示全部楼层
不见得必须采用集中控制系统,但可以采用
     
 楼主| 发表于 2021-3-31 16:37:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-31 15:14
不见得必须采用集中控制系统,但可以采用

主要是规范也模棱两可的,让画图狗很难过......
发表于 2021-3-31 16:49:01 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-3-31 16:37
主要是规范也模棱两可的,让画图狗很难过......

你就采用集中控制型的吧,不违反规范,厂家又是主推的产品(非集中控制的,厂家不主推)
     
发表于 2021-3-31 17:04:09 | 显示全部楼层
未设置火灾自动报警系统的建筑,采用非集中控制系统。
     
发表于 2021-4-1 06:46:47 | 显示全部楼层
按第3点执行
     
发表于 2021-4-1 08:15:08 | 显示全部楼层
个人觉得最好做集中型,虽然不需要做火灾自动报警,但是有消控室。消控室里肯定设置了其他楼用的应急照明控制器,主机都有了,那个小楼为啥不用集中型呢
     
发表于 2021-4-1 08:48:58 | 显示全部楼层
有条件做的话,还是建议集中型。
     
发表于 2021-4-1 08:52:44 | 显示全部楼层
这栋不做火灾自动报警系统的楼,设有消控室,做集中型的应急照明。
又不是什么麻烦事,集中型的更简单。
     
发表于 2021-4-1 09:56:51 | 显示全部楼层
从规范和方案合理性两方面分别说一下:
1、规范要求:简单一点就是,有消控室的,火警系统覆盖的范围需要采用集中控制。这个单体没有火警系统是可以不做集中控制系统。
2、方案合理性:其他单体已采用集中控制,这个单体也一并采用集中控制系统,这样应该相对合理。
存在问题:
集中控制系统通常有火警信号联动,这个单体没有火警信号怎样办?
解决方法:应急照明控制器上有手动按钮,这个单体可以用手动按钮方式(与非集中控制一样)。
     
发表于 2021-4-1 10:50:23 | 显示全部楼层
集中控制型应急照明系统需根据FAS的火灾报警信号通过应急照明控制器对应急照明系统进行集中自动控制。本建筑未设FAS,应急照明采用集中控制型系统不知如何对应急照明进行集中自动控制。
     
发表于 2021-4-1 10:52:11 | 显示全部楼层
未设FAS的建筑,应急照明应采用非集中控制型系统。
     
发表于 2021-4-1 10:55:49 | 显示全部楼层
集中控制型应急照明系统的工作电源应引自消防电源。
     
发表于 2021-4-1 11:06:29 | 显示全部楼层
没有自动报警系统,如何设集中控制系统?单体没有火报警系统,如何满足集中控制系统的相关条文?没有火灾自动报警系统,强行设集中控制系统,实际上最后的效果只能是非集中控制系统,不然点亮逻辑就会混乱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则