账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11351|回复: 11

[求助] 消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上

[复制链接]
     
发表于 2021-3-25 16:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上   这句话出处是哪  有人说 但是我没查到
发表于 2021-3-25 16:44:45 | 显示全部楼层
听说过,也是没有依据
     
发表于 2021-3-25 17:51:07 | 显示全部楼层
没有依据,还有人告诉我是2倍呢
     
发表于 2021-3-25 18:39:48 | 显示全部楼层
以我尚浅的阅历来说,没阅到过此规范条文。期望高手回答~
     
发表于 2021-3-25 21:07:16 | 显示全部楼层
上一版强条的实施指南书中说到过,有指导意义
     
发表于 2021-3-26 08:09:58 | 显示全部楼层
这个应该是个经验值,一般指消防动力负荷,比如消防风机,水泵之类的,In*10>Ijs*7*2.2,In>1.54Ijs,为了好记就1.5倍了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-26 09:11:28 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-3-26 08:09
这个应该是个经验值,一般指消防动力负荷,比如消防风机,水泵之类的,In*10>Ijs*7*2.2,In>1.54Ijs,为了 ...

原来是计算得出的,而且这是末端动力设备的算法,我一般直接按泵功率的2.8~3.5倍速记,再参照图集上的推荐值选取,那前端也这么搞吗?~
     
发表于 2021-3-26 09:39:50 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-26 09:11
原来是计算得出的,而且这是末端动力设备的算法,我一般直接按泵功率的2.8~3.5倍速记,再参照图集上的推 ...

电动机上口的,末端这么验算,系统总开就是正常计算了,配电型断路器也有3In可返回特性,我个人觉得没必要1.5这么大,总开躲开最大电动机启动峰值就行了吧
     
发表于 2021-3-26 10:06:44 | 显示全部楼层
消防配电回路(末端箱至其上一级配电箱柜的一段)或末端消防设备采用断路器保护时均应选用只带单磁脱扣器的断路器,只整定瞬动电流Iset3作短路保护。对于消防配电回路Iset3应大于该回路的尖峰电流;对于末端消防设备Iset3应大于电动机启动电流的2~2.5倍。
     
发表于 2021-3-26 10:19:59 | 显示全部楼层
大概是有的。主要消防设备有的会直接启动,启动电流大,防止误跳闸,影响灭火
     
发表于 2021-3-26 14:17:03 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-26 09:11
原来是计算得出的,而且这是末端动力设备的算法,我一般直接按泵功率的2.8~3.5倍速记,再参照图集上的推 ...

哪本图集?
     
发表于 2021-3-26 15:05:34 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-3-26 08:09
这个应该是个经验值,一般指消防动力负荷,比如消防风机,水泵之类的,In*10>Ijs*7*2.2,In>1.54Ijs,为了 ...

那不选10倍不就行了?!更大的参数,也可以保证
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则