账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6046|回复: 9

[求助] 主母线与分支母线的如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-25 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hblfst 于 2021-3-25 15:31 编辑

以低压开关柜的抽屉柜为例,主母线(水平母线)与单柜分支母线(垂直母线)的这两个载流量一般情况下是不一致的,那么这个分支母线保护如何考虑?有无相关规范规定各母线的最小规格?如果柜子不是一期建成,那么后加的柜子主母线与原有的母线连接,是按照原主母线规格考虑,还是按照分支母线电流考虑,满足动热稳定即可呢?
发表于 2021-3-25 16:08:41 | 显示全部楼层
分支母线一般都是1000A
发表于 2021-3-25 16:10:18 | 显示全部楼层
后加的柜子按照原主母线规格考虑
     
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:10:25 | 显示全部楼层

这个应该还是要看分支负荷吧!主要我想了解,这个保护如何实现的?
发表于 2021-3-25 16:13:54 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2021-3-25 16:10
这个应该还是要看分支负荷吧!主要我想了解,这个保护如何实现的?

这是厂家额定电流(生产标准),保护就不考虑了(距离短,故障概率小,类似于预分支电缆的分支段)
     
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:19:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 16:13
这是厂家额定电流(生产标准),保护就不考虑了(距离短,故障概率小,类似于预分支电缆的分支段)

但是这个是一个“隐蔽”工程了,如何控制每个分柜的分支母线质量呢?现在招标都是拼的血淋淋,不良的产品会出现,如何保证质量就全凭厂家信誉了。
     
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:20:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 16:10
后加的柜子按照原主母线规格考虑

这个为什么不可以按照分支母线去考虑呢?
     
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:22:53 | 显示全部楼层
有盘厂的朋友吗?看看我们正常的生产标准是什么样的,帮忙给解答一下。谢谢!
发表于 2021-3-25 16:31:57 | 显示全部楼层
一般厂家的标准
QQ图片20210325163133.png
     
 楼主| 发表于 2021-3-25 17:07:33 | 显示全部楼层

您的那个有点落后了。
1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则