账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14977|回复: 15

[求助] 2个地块消控室设置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-25 11:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问2个地块之间有市政道路隔开,且地下室不通,请问我若设置消防控制中心系统,主消控室和分的之间的联系路由无法接通,这该如何考虑
发表于 2021-3-25 11:08:21 | 显示全部楼层
要不道路下穿管(现在好像有顶管施工,不破坏路面),要不各自设置消防控制室
     
发表于 2021-3-25 11:19:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-25 11:08
要不道路下穿管(现在好像有顶管施工,不破坏路面),要不各自设置消防控制室

这两个地块,应该是同一项目,设两个消控室也还是控制中心报警系统,还是需要传输信息的。
     
发表于 2021-3-25 11:20:56 | 显示全部楼层
也不知道有没无线传输的那种控制器,估计有的话也不可靠,可以咨询下厂家
     
发表于 2021-3-25 11:30:03 | 显示全部楼层
消防水泵房应该是一个,消防管也要破道施工吧?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-25 11:33:32 | 显示全部楼层
设备房共用,只有道路开挖。有的地方市政管网有预留过街管道,可以借用
     
发表于 2021-3-25 12:20:57 | 显示全部楼层
这不是仅仅电气专业的事情了。如果共用消防水池和泵,必须穿市政道路,出用地红线了,让设总去解决吧。
     
发表于 2021-3-25 16:17:06 | 显示全部楼层
水泵房如果是两个,那就做两个消控室,当两个项目来做。(市政路上能做连桥么?能做的话,走桥下)

水泵房如果是一个,那就一起顶管,反正水能过,电也能过。
     
发表于 2021-3-26 11:04:59 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-25 11:19
这两个地块,应该是同一项目,设两个消控室也还是控制中心报警系统,还是需要传输信息的。

两个地块、同一个项目,设置两个消控室,按规范是需要采用控制中心报警系统,但采用控制中心报警系统的意义是什么呢?请教
     
发表于 2021-3-26 15:10:02 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-3-26 11:04
两个地块、同一个项目,设置两个消控室,按规范是需要采用控制中心报警系统,但采用控制中心报警系统的意 ...

同一个项目往往都是共用消防水池水泵的,如果设两个消控室,就要确定主消控室和分消控室。按规范就要用控制中心报警系统,意义在于两个消控室可以相互传输显示信息,主消控室可以控制两个地块的所有消防设备
     
发表于 2021-3-28 11:28:36 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-26 15:10
同一个项目往往都是共用消防水池水泵的,如果设两个消控室,就要确定主消控室和分消控室。按规范就要用控 ...

同一个项目,水专业分设了消防水泵房。这种情况下,设置主分还有什么意义?
     
发表于 2021-3-29 11:30:48 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-3-28 11:28
同一个项目,水专业分设了消防水泵房。这种情况下,设置主分还有什么意义?

个人觉得跟项目的运营方式也有关系,如果是两个物业,独立管理运营,互不干涉,那设置主分就没啥意义。如果只有一个物业,共同管理,那就要有主和分,大脑只有一个。
     
发表于 2021-3-29 11:46:28 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2021-3-29 11:30
个人觉得跟项目的运营方式也有关系,如果是两个物业,独立管理运营,互不干涉,那设置主分就没啥意义。如 ...

如果是同一个物业,共同管理的话,设置主分,设计上要把分地块的手动控制线全部牵到主消控室?
     
发表于 2022-7-8 13:22:13 | 显示全部楼层
那能不能两个地块合用一个消控室呢?我遇到这个问题了。
     
发表于 2022-7-10 14:00:49 | 显示全部楼层
跨路问题,消控室一般是跟随水专业消防泵房

如果路两侧,设了2套独立消防泵房,水专业的这种方案,已经反映出了物业独立性很强的需求。 电气要跟着搞2套消控室。完全独立。

如果路两侧,共用了消防泵房。物业管理会有交叉共用部分。可以控制中心,一主一分。主控制室去管消防泵房


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则