账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5815|回复: 8

[求助] 请教一个柴油发电机的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-25 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做一个酒店项目,当地只有1路10kV供电且不太稳定,所以业主要求柴发100%备用,计算下来需要3200kW。
是做2台1600kW的柴发并机好,还是做4台800kW柴发两两并机好。
民规上有写并机不宜超过3000kW,是不是因为母线不太好做。

发表于 2021-3-25 11:11:38 | 显示全部楼层
做4台800kW柴发两两并机好,因为你与变压器配合,变压器单台容量也不会太大
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-3-25 11:12:13 | 显示全部楼层
而且母线也好接
     
发表于 2021-3-25 16:15:49 | 显示全部楼层
如果层高不是问题,那我会选2台1600的
     
发表于 2021-3-26 10:27:49 | 显示全部楼层
还没见过这么大的发电机。好想看一下
     
发表于 2021-3-26 11:16:13 | 显示全部楼层
配电变压器最大2500KW,这个需要2套低配了吧,建议2台1600,每台负责一套低配。
     
 楼主| 发表于 2021-3-26 14:42:08 | 显示全部楼层

谢谢树总,我们领导一开始也说4台,后面还是倾向于2台1600,大不了不并机了。
     
 楼主| 发表于 2021-3-26 14:43:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-25 16:15
如果层高不是问题,那我会选2台1600的

最终也是选择了2台1600kW ,不并机
     
发表于 2021-3-26 15:02:49 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2021-3-26 14:43
最终也是选择了2台1600kW ,不并机

               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则