账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5884|回复: 7

[问题探讨] 分组开关整定问题

[复制链接]
发表于 2021-3-24 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种消防负荷分组的方式,变压器下面两个开关,如何整定,才能保证变压器不过载。
QQ图片20210324111128.png
     
发表于 2021-3-24 11:37:24 | 显示全部楼层
1QF与2QF的Iset1之和接近变压器的额定电流。
     
发表于 2021-3-24 11:51:16 | 显示全部楼层
靠高压侧过负荷保护实现
     
发表于 2021-3-24 14:01:54 | 显示全部楼层
没有太好的办法,设计这种方法的专家不知道咋想的,如果把1QS换成QF的话,那么1QF和2QF都不太好整定呢
     
发表于 2021-3-24 14:24:07 | 显示全部楼层
变压器过载不用多考虑,至少还有绕组超温报警。以往低压主开关也是按1.1倍额定电流整定长延时的
     
发表于 2021-3-24 14:56:05 | 显示全部楼层
平时的负荷计算一下,得出2QF,消防时的负荷计算一下,得出1QF;然后两者取大值,看看超不超变压器的容量?
     
发表于 2021-3-26 10:52:37 | 显示全部楼层
1、搞不清这个消防总框架开关能不能整过负荷保护,也弄个只报警不跳闸?
2、都搞了2个框架了,前面的隔离却舍不得非要共一个,维护工作框架时消防电源也要停?
     
发表于 2021-3-26 16:19:43 | 显示全部楼层
看了条文解释,我感觉规范意思是防止1QS由于非消防负荷故障动作。所以加了一个开关。2QF应该是非常时期才动作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则