账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4469|回复: 2

[问题探讨] 关于卫生间局部等电位引下线连接后会不会出现以下情况?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-22 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个疑问,卫生间局部等电位现在住宅上,在我们这基本都是等电位与引下线焊接在一起的(一般通过底梁跨接),这样的情况下,例如:电热水器漏电,漏电电流通过等电位,引下线,导入到地下。但这种情况下,会不会通过等电位箱有一部分电流通过上下层剪力墙的钢筋,传到的上下层,如果上下层防水没有做好,墙体湿后,会不会漏电呢?
     
发表于 2021-3-22 10:28:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2021-3-22 10:30 编辑

人体是最怕电流流过身体的。大于30mA的电流经过身体,就有可能造成心脏无意识的肌肉反应。所以很多RCD防电击定在30mA就是因为这个。造成电流的原因是身体接触的两侧有电势差,也叫做电位差。那怎么减少这个电流或者避免这个电流就需减少电位差,尽可能做到无电位差。
在卫生间做个等电位端子箱,把卫生间带电金属体和插座PE线等连接在这个端子箱,其作用如其名等电位,就是减少你的手接触到的在故障时候带电的金属体(如不锈钢花洒)和脚下的混凝土的电位差,甚至可以做到等电位。
那没有了电位差,那何来触电一说?
如题主所说的,漏电会导致所有联结在一起的所以带电体的电位相同,理想情况下,都一样的电势,没有差。就算漏电也没有人身危险。和小鸟站在高压线上一样的高压线上不触电一样道理。

所以说建筑的等电位联结,比重复接地在安全方面重要得多了。

     
发表于 2021-3-22 10:29:03 | 显示全部楼层
只要接地电阻小于10Ω,大部分的电流都会导入地下,极少部分分流到其他地方(可以忽略不计)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则