账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15919|回复: 22

[问题探讨] 楼梯间的烟感需要短路隔离器么?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-16 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题?很多人都没有画。
     
发表于 2021-3-16 16:14:23 | 显示全部楼层
不同的防火分区间接线,进线处需加短路隔离器,我们都是这么做的。
发表于 2021-3-16 16:20:42 | 显示全部楼层
好像有个答疑,说是楼梯间的不需要,想不起来是哪个答疑了
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 08:59:46 | 显示全部楼层
陕西的问题技术指南里面有 。
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 09:05:41 | 显示全部楼层
不知道后面 建筑电气的解释里面有没有这个问题?
     
发表于 2021-3-17 09:15:54 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2021-3-17 08:59
陕西的问题技术指南里面有 。

确实有的
20210317-1.JPG
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-17 09:24:01 | 显示全部楼层
建筑专业从来没有把楼梯间作为一个单独的防火分区。
     
发表于 2021-3-17 09:38:42 | 显示全部楼层
平面中,楼梯间也归到防火分区,水平接线按防火分划分,楼梯间也可以竖向单独划分防火分区,竖向接线,没必要吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-17 10:40:46 | 显示全部楼层
放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗?
     
发表于 2021-3-17 22:34:04 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-17 10:40
放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗?

不需要,电井中的探測器接在所在楼层的回路中
发表于 2021-3-18 08:36:24 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-17 10:40
放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗?

需要
     
 楼主| 发表于 2021-3-18 08:54:54 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-17 10:40
放在电井里的总消防端子箱出来的总线,要加短路隔离器吗?

总线出来直接至烟感么?
     
发表于 2021-3-18 09:15:03 | 显示全部楼层
总线出来先短路隔离器,再到电井的烟感,再到电井外的烟感,到电井外的第一个烟感要短路隔离器不~因为电井也是一个跟楼梯间类似的“类独立防火分区”,但是线似乎又可以随便穿来穿去。
     
发表于 2021-3-18 09:57:28 | 显示全部楼层
基本都没有加。
     
 楼主| 发表于 2021-3-18 10:42:38 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-3-18 09:15
总线出来先短路隔离器,再到电井的烟感,再到电井外的烟感,到电井外的第一个烟感要短路隔离器不~因为电井 ...

不需要吧,电井本来属于这个楼层的防火分区。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则