请问:不是顶层的露台四周的金属栏杆是否可以作为避雷带呢?可以的话要如何说明呢?
     
发表于 2021-3-13 08:56:09 | 显示全部楼层
金属栏杆壁厚满足要求并与引下线可靠连通后,可以做为接闪带。但顶层周围还是需要设置接闪带
     
发表于 2021-3-15 10:00:34 | 显示全部楼层
GB50057-2010都发布10年了,还在用避雷带....
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-15 13:39:58 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-3-13 08:56
金属栏杆壁厚满足要求并与引下线可靠连通后,可以做为接闪带。但顶层周围还是需要设置接闪带

请问:金属栏杆壁厚要多大才可以做接闪带呢?
发表于 2021-3-15 14:36:08 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-3-15 13:39
请问:金属栏杆壁厚要多大才可以做接闪带呢?

2.5mm
     
发表于 2021-3-15 15:24:34 | 显示全部楼层
GB51348-2019 11.6.7
层顶上的永久性金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:
1 对于旗杆、栏杆、装饰物等,其规格不应小于本标准第11.6.2条和第11.6.3条的规定;
2 钢管、钢罐的壁厚不应小于2.5mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。
但是这个条文与之对应的是老的防雷规范GB50057-94,而GB50057-2010对第二条补充了输送和存储物体的钢管壁厚不应小于2.5mm。。。,所以我觉得GB51348-2019 11.6.7规定的还是有问题,但是你又不能不执行,矛盾。
     
发表于 2021-3-15 15:25:38 | 显示全部楼层
而且屋面金属护栏达到2.5mm这个厚度很少,反正我们建筑提资都是0.5mm上下
     
发表于 2021-3-15 15:29:30 | 显示全部楼层
现在我们做法,为了规避GB51348,在达不到这个厚度的金属护栏下面又暗敷设了避雷带,既不影响美观也不违反规范
     