账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5455|回复: 7

[求助] 消防控制室与水泵房

[复制链接]
发表于 2021-3-10 15:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有哪位知道:消防控制室与消防泵房有个距离要求,是哪里的规定,我一下子想不起来了
     
发表于 2021-3-10 15:44:49 | 显示全部楼层
好像没有距离要求,上次看到一个说的是水规范要求在5min之内启动泵,考虑2min的启泵时间,需要在3min之内到达,按慢跑快走计算,300m应该问题不大
     
发表于 2021-3-10 15:47:53 | 显示全部楼层
水的规范是GB50974-2014 的11.0.12条,强条。

这条的条文说明里是这么写的:该机械应急启动该装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此事从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。
 楼主| 发表于 2021-3-10 16:17:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-10 15:44
好像没有距离要求,上次看到一个说的是水规范要求在5min之内启动泵,考虑2min的启泵时间,需要在3min之内到 ...

嗯,好像就是这条
     
发表于 2021-3-10 18:07:29 | 显示全部楼层
180米,貌似有那个省发文。
     
发表于 2021-3-10 19:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
参考车库地下室散流,一分钟要到疏散楼梯出口,楼梯出口到车库任意一点不超过60米,可以知一分钟步行60米,两分钟启泵,3分钟步行,3x60等于180米。。。是不是有一分钟60米的说法,要问问建筑。
     
发表于 2021-3-10 22:08:43 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2021-3-10 19:44
参考车库地下室散流,一分钟要到疏散楼梯出口,楼梯出口到车库任意一点不超过60米,可以知一分钟步行60米, ...

慢走每小时4km问题不大,差不多1分钟60m多一点儿。

但是我觉得可以按快走或者慢跑考虑吧,着火了,慢走是不是不太合适呢?

我快走6km/h毫无压力,7km/h的话有点儿累,慢跑10~12km/h,基本上300~500m问题不大
     
发表于 2021-3-11 09:24:18 | 显示全部楼层
浙消2020版 QA8HONZT$N{%D}~VTTLHVJI.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则