账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4878|回复: 11

[问题探讨] 已经出了施工图,项目在建,甲方想套新民标条文出变更合规吗

[复制链接]
     
发表于 2021-3-5 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,按旧民规已经出了终版施工图,现在甲方想要省钱取消水泵巡检柜(只取消这个,别的没有按新民标来),这个规程上合理吗?
     
发表于 2021-3-5 17:07:56 | 显示全部楼层
个人觉得合理
     
 楼主| 发表于 2021-3-5 17:46:35 | 显示全部楼层
如果改了要重新报审之类的流程吗?我以为如果要改,就要全部按新民标的改过来,然后重新报审,有这种就改个局部的说法?关键别的小修改还好,但是巡检柜之前是强条。。。
     
发表于 2021-3-5 18:47:16 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-3-5 17:46
如果改了要重新报审之类的流程吗?我以为如果要改,就要全部按新民标的改过来,然后重新报审,有这种就改个 ...

出个修改通知单就OK了
     
发表于 2021-3-8 11:16:12 | 显示全部楼层
应该可以取消巡检柜。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-8 11:45:01 | 显示全部楼层
应该取消,不会影响验收。
     
发表于 2021-3-8 12:08:06 | 显示全部楼层
当然不合理,你出图时的设计依据并没有新民标。

你这条改了,别的条改不改?新民标里电缆很多要用B1,d0,t0的,均压环,这些都不改了,就看见省钱的了,就改了?
     
发表于 2021-3-8 12:10:17 | 显示全部楼层
业主想不装,请业主自己给施工单位下个文,别走设计这里。

他们能搞定消防验收,设计可以不多嘴。

要不然设计就在验收单上签上消防水泵房配电柜与设计图纸不一致。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-8 16:36:26 | 显示全部楼层
到时候验收不是按照过审的施工图来吗?
     
 楼主| 发表于 2021-3-9 15:21:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-8 12:10
业主想不装,请业主自己给施工单位下个文,别走设计这里。

他们能搞定消防验收,设计可以不多嘴。

感谢回复,我就这样去要求他好了~
     
发表于 2021-3-10 08:50:50 | 显示全部楼层
9楼说的是有道理的,这个不应该从设计这里出变更,这样搞的像设计失误一样。甲方想取消,就甲方出联系单,或者喊施工单位出技术核定单,然后五方签字盖章同意就行,这样主体是甲方或者施工方,出设计变更单主体是设计院。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则