账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10951|回复: 17

[规范条文] 到底什么是引下线的冲击接地电阻???

[复制链接]
     
发表于 2021-3-4 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中多次提到引下线的冲击接地电阻,此处不讨论冲击接地电阻与工频接地电阻之间的换算问题。
一般而言,我们所说的接地电阻都是针对接地装置的,那什么是引下线的冲击接地电阻呢?引下线电阻+引下线与接地装置连接电阻+接地装置接地电阻吗?那如何测量呢?从引下线上端,接闪器处开始测量吗?
这是一个基础概念的问题,希望大家解答
发表于 2021-3-4 11:00:00 | 显示全部楼层
一般距地0.5米设置接地端子,来测接地电阻
     
发表于 2021-3-4 11:24:10 | 显示全部楼层
详见雷规附录C
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 14:19:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 11:00
一般距地0.5米设置接地端子,来测接地电阻

那此时测出的值是接地装置的接地电阻吧?与引下线的关系是什么呢?
发表于 2021-3-4 14:24:17 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-3-4 14:19
那此时测出的值是接地装置的接地电阻吧?与引下线的关系是什么呢?

是引下线的接地电阻,再往上,比如顶端,测的值更小
     
发表于 2021-3-4 18:03:05 | 显示全部楼层
        专用引下线,需要测试每根与接地装置连接情况。如果不每根断开测试,有可能出现误判。因为即使某根引下线接地不良,也会通过引下线上面的接闪带,从另外的引下线测得接地良好的结果。所以需要逐根测试。此其一。
        对于不是基础钢筋作接地装置的情况,有的防雷接地,接地装置不止一个,不同引下线可能接到不同的接地装置。比如有的老旧房屋改造,每跟引下线都单独打一根垂直接地极。这时也需要测量每根引下线的接地电阻。此其二。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-3-4 18:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-4 14:24
是引下线的接地电阻,再往上,比如顶端,测的值更小



为什么越往上越小呢?线路越长了
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 18:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-3-4 18:03
专用引下线,需要测试每根与接地装置连接情况。如果不每根断开测试,有可能出现误判。因为即使某根 ...

比如有三根引下线ABC,测量A的接地电阻时,断开B和C,是这样吗?测量点在引下线最上端,接闪器处吗?
     
发表于 2021-3-4 20:15:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-3-4 20:17 编辑
chaoxy119 发表于 2021-3-4 18:52
比如有三根引下线ABC,测量A的接地电阻时,断开B和C,是这样吗?测量点在引下线最上端,接闪器处吗?

专用引下线,每根在距地0.5m -1.80m设置断接卡,测试时断开。利用柱筋作自然引下线则无法断开。测哪根断那根,在断口近地端测试。
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 20:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-3-4 20:15
专用引下线,每根在距地0.5m -1.80m设置断接卡,测试时断开。利用柱筋作自然引下线则无法断开。测哪根断 ...

你这样,测的不就是接地装置的接地电阻吗?引下线连接是否可靠,中间是否有断点,根本测不出来啊
     
发表于 2021-3-4 23:24:59 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-3-4 20:28
你这样,测的不就是接地装置的接地电阻吗?引下线连接是否可靠,中间是否有断点,根本测不出来啊

引下线地下部分断了,接地电阻就会很大,怎么会测不出来呢?
     
 楼主| 发表于 2021-3-5 08:55:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-3-4 23:24
引下线地下部分断了,接地电阻就会很大,怎么会测不出来呢?

1614905561(1).png 再请教一下,比如上图测量最右侧引下线的电阻,把断接卡子断开,是在B点测量呗?,此时测的其实是引下线电阻+接地装置接地电阻????因为在C点测的话,就是测的接地装置的接地电阻。
     
发表于 2021-3-5 11:53:05 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-3-5 08:55
再请教一下,比如上图测量最右侧引下线的电阻,把断接卡子断开,是在B点测量呗?,此时测的其实是引下线 ...

在C点测量。因为各引下线与接地装置连接的良好程度不同,有的还可能断掉了,所以才测每根引下线的接地电阻。引下线本身的阻抗没有意义。
     
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:22:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-3-5 11:53
在C点测量。因为各引下线与接地装置连接的良好程度不同,有的还可能断掉了,所以才测每根引下线的接地电 ...

因为C点一般离地面只有500mm,从C点测量,最多就是能判断这500的引下线是不是连接可靠啊
     
发表于 2021-3-5 17:42:14 | 显示全部楼层
专用引下线在地上部分完好性可观察,不需要测量。只有地下部分可能因腐蚀或焊接不良等原因断掉。测量就是要保证每根引下线可靠接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则