[问题探讨] 大家做负荷计算时,会考虑同时系数吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-3 09:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前看了我们院的做法,都是没有考虑同时系数的,仅考虑每类负荷的需要系数,不知道大家都是怎么做的
发表于 2021-3-3 10:18:49 | 显示全部楼层
单个变电所,我们就是考虑需要系数
发表于 2021-3-3 10:19:24 | 显示全部楼层
园区有几个变电所的情况下,总变电所负荷考虑了同时系数
     
发表于 2021-3-3 11:34:04 | 显示全部楼层
当然要考虑同时系数
     
发表于 2021-3-3 21:25:35 | 显示全部楼层
变电站:同时系数取0、8
     
发表于 2021-3-3 21:27:44 | 显示全部楼层
10kv配电站取0、9
     
发表于 2021-3-3 21:40:30 | 显示全部楼层
参阅12SDX101-2-P1-3
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 22:27:59 | 显示全部楼层
那么这个同时系数的取值,是否有规范规定或参考?个人理解各行各业的取值肯定是不同的,取个0.8或0.9是否有依据?另外是不是应该和业主的需求达成一致呢?本人项目经验较少,再加上目前其他项目没有看到打同时系数的案例,所以不太能理解
     
 楼主| 发表于 2021-3-4 22:32:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-3 10:18
单个变电所,我们就是考虑需要系数

但是我看配四的一个算例,仅仅是单台变压器,也是打了同时系数的
     
发表于 2021-3-8 11:18:36 | 显示全部楼层
在变电所的负荷计算时,应考虑同时系数。
     
发表于 2021-3-8 11:31:05 | 显示全部楼层
考虑0.8~0.9                                                                                    