账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13131|回复: 16

[求助] 小白一枚 平时送风上的70度防火阀

[复制链接]
     
发表于 2021-2-22 17:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时送风上的70度防火阀和排油烟上的150度防火阀需要连接到消防系统上吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-2-23 08:28:07 | 显示全部楼层
平时送风上的70度防火阀还是要连上
发表于 2021-2-23 08:28:42 | 显示全部楼层
排油烟上的150度防火阀不需要
     
发表于 2021-2-23 08:34:58 | 显示全部楼层
平时送风的70度阀我刚工作时是连的,现在是不连的。150度阀是连的。
     
发表于 2021-2-23 13:19:07 | 显示全部楼层
平时的这两个阀我都没接入报警
     
发表于 2021-2-23 14:48:10 | 显示全部楼层
根据暖通提的条件确定,是电动70度防火阀就连接,是普通70度防火阀就不连接。排油烟上的150度防火阀也是如此。
     
发表于 2021-2-24 09:14:13 | 显示全部楼层
别问,问就是连不连的都有,19DX101-1表7.11中楼主说的俩都建议连;个人角度来说还是习惯按老民规条文解释说的平时通风空调的阀仅在穿防火分区或楼层的时候反馈个信号
     
发表于 2021-2-24 15:20:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 afengx 于 2021-2-24 15:21 编辑

有关各类防火阀接入报警系统的相关规范要求:
1.《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017
第5.1.5条: 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。第5.2.7条: 消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。
2.《民用建筑电气设计标准》GB501348-2019
第13.4.4条: 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
6 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作,阀门关闭;关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机组。
3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
第4.5.4条: 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。
第4.5.5条: 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
     
发表于 2021-3-22 13:11:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2021-3-22 13:21 编辑
小菜菜、 发表于 2021-2-24 09:14
别问,问就是连不连的都有,19DX101-1表7.11中楼主说的俩都建议连;个人角度来说还是习惯按老民规条文解释 ...

“阀仅在穿防火分区或楼层的时候反馈个信号”
您好 想请教一下
这个反馈信号是指火灾自动报警的信号线连到火灾自动报警主机吗
还是只是指反馈到空调主机的控制箱进行连锁
有的时候 暖通专业的防火阀 写的是非电动阀 需要反馈信号 这个反馈信号是指火灾自动报警的信号线连到火灾自动报警主机吗
还是只是指反馈到防烟风机的控制箱进行连锁
因为我看火规上说 电动防烟阀是需要连入火报系统 如果不是电动的防烟阀 是不是意味着不需要连到火灾自动报警啊
暖通专业提资的时候我也没听明白...

这个地方我有点糊涂 没搞明白...
感谢老师~
     
发表于 2021-3-22 13:37:38 | 显示全部楼层
3343 发表于 2021-3-22 13:11
“阀仅在穿防火分区或楼层的时候反馈个信号”
您好 想请教一下
这个反馈信号是指火灾自动报警的信号线 ...

非电动的常开防火阀反馈信号也是反馈到报警主机,便于掌握这些阀的工作状态,这样理解就好了
     
发表于 2021-3-22 13:56:51 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2021-3-22 13:37
非电动的常开防火阀反馈信号也是反馈到报警主机,便于掌握这些阀的工作状态,这样理解就好了

嗯嗯 连入火报系统可以监控阀的工作状态 所以连进去也有连进去的道理~
感谢
     
发表于 2021-4-9 10:01:28 | 显示全部楼层
7#正解~~···
     
发表于 2021-4-13 08:26:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-23 08:34
平时送风的70度阀我刚工作时是连的,现在是不连的。150度阀是连的。

我也是的,刚开始画火灾报警都是连的,后来暖通告诉我不用连,70°自动熔断了关我电气屁事了?我就不连了,至今也没被审图提过。
     
发表于 2021-4-26 23:52:30 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-2-24 15:20
有关各类防火阀接入报警系统的相关规范要求:
1.《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017
第5.1.5条: ...

所以根据新民规 70度的电动阀是通过消控室来停止风机的吗? 不需要直接连锁停止风机
     
发表于 2021-4-27 12:36:53 | 显示全部楼层
这个问题你问暖通专业,他们自己也搞不明白,好多都是这样,包括 水专业通风专业,他们提个条件图,本身都搞不明白
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则