账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4840|回复: 4

[问题探讨] 关于火灾报警线缆敷设

[复制链接]
     
发表于 2021-2-19 17:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据火灾报警规范,如下图所示,不同防火分区的线路不应穿同一管,但是,14X505-1图集72页的提示里,又说是同一线槽,目前我们做的项目,地下室几十个防火分区,总工要求每个防火分区一个小线槽,施工单位大呼受不了,大家是怎么理解的呢?以前我都是共线槽的,加隔板,没有被审图提过。

火规

火规

图集

图集
     
发表于 2021-2-19 17:35:02 | 显示全部楼层
别管图集,按规范条文执行。这是哪儿的总工啊?
     
发表于 2021-2-20 10:55:12 | 显示全部楼层
共MR应该可以,隔板分开
     
发表于 2021-2-22 08:22:39 | 显示全部楼层
广播线路明确了要独立线槽敷设
     
发表于 2021-2-24 09:18:27 | 显示全部楼层
楼主的意思是总工要求从消防控制室至每个防火分区一个小线槽?如果是这样 我看着也受不了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则