账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6539|回复: 9

[求助] 小型商店建筑的应急照明负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2021-2-4 17:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大师,按JGJ 392-2016  表3.3.2小型商店建筑的应急照明为二级负荷,新民标之前也没什么,应急照明有蓄电池,市电和蓄电池两个电源满足二级负荷的要求,现在新民标后,按GB51348-2019 13.7.15,当疏散照明为二级负荷及以上时,主电源由双电源自动转换箱供给,为了满足这两个规范,就有两种做法:
1、从商店总配电箱引来两个回路,构成双电源切换箱给应急照明集中电源或应急照明配电箱供电
2、从附近的地下室的应急双电源切换箱引来电源给集中电源或应急照明配电箱供电,这样的话,是不是不满足GB 51309-2018 3.3.8.3 1)条规定:“集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。 ”分散设置的集中电源应由所在防火分区的消防电源箱供电。
大家是怎么做的呢?
     
发表于 2021-2-4 19:18:05 | 显示全部楼层
新民规就是这么令人头疼。。
发表于 2021-2-5 08:26:25 | 显示全部楼层
应该从商店总配电箱引来两个回路
发表于 2021-2-5 08:27:26 | 显示全部楼层
从地下室,除非走电缆井
     
 楼主| 发表于 2021-2-5 10:13:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-5 08:27
从地下室,除非走电缆井

树总,您的意思是因为GB 51309-2018的要求从自己的防火分区供电吗?
发表于 2021-2-5 10:57:10 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2021-2-5 10:13
树总,您的意思是因为GB 51309-2018的要求从自己的防火分区供电吗?

从电缆井走,不算穿防火分区
     
 楼主| 发表于 2021-2-6 10:36:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-2-5 10:57
从电缆井走,不算穿防火分区

从总平走呢,算穿越防火分区吗,比如很多栋小商店,每个都只需要出口指示,做一个集中电源,每栋一个回路这样合适吗
发表于 2021-2-7 08:25:16 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2021-2-6 10:36
从总平走呢,算穿越防火分区吗,比如很多栋小商店,每个都只需要出口指示,做一个集中电源,每栋一个回路 ...

应该是可以的,灯具少,故障率低,规范是“不宜”,这种情况下没有问题
发表于 2021-2-7 08:26:06 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2021-2-6 10:36
从总平走呢,算穿越防火分区吗,比如很多栋小商店,每个都只需要出口指示,做一个集中电源,每栋一个回路 ...

每个都只需要出口指示
这个可以商榷,不见得要设
发表于 2024-4-3 16:11:43 | 显示全部楼层
新民规的这一条真是个搅屎棍~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则