账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8221|回复: 7

[问题探讨] 储油间设什么探测器

[复制链接]
     
发表于 2021-2-4 09:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下大家储油间都设的什么探测器啊?有专家要求设火焰探测器,请问有这个必要吗?
     
发表于 2021-2-4 09:56:48 | 显示全部楼层
严格来说,确实是火焰探测器
发表于 2021-2-4 10:17:16 | 显示全部楼层
这是最新的答疑
发电机房火灾报警设置.png
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:27:31 | 显示全部楼层
stsaga 发表于 2021-2-4 09:56
严格来说,确实是火焰探测器

设火焰探测器是出于什么原因呢
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:28:53 | 显示全部楼层

这个是哪里的答疑啊,有没有完整的版本,想学习一下
     
发表于 2021-2-5 08:38:01 | 显示全部楼层
这是柴发机组图集的做法,没听说过要装什么火焰探测器
QQ截图20210205083634.png
     
发表于 2021-2-5 17:55:39 | 显示全部楼层
我遇到的项目基本上地下室柴发的储油间都是设了气体灭火系统的,按规范设了感烟和感温两种探测器。看规范5.2.8.1感觉规范的意思是不建议,建议跟老师沟通下,问问他建议设置火焰探测器的依据是啥。
5.2.8 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器:
    1 在火焰出现前有浓烟扩散。
    2 探测器的镜头易被污染。
    3 探测器的“视线”易被油雾、烟雾,水雾和冰雪遮挡。
    4 探测区域内的可燃物是金属和无机物。
    5 探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。
     
发表于 2023-6-19 13:29:01 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-2-5 08:38
这是柴发机组图集的做法,没听说过要装什么火焰探测器

图集上温感的保护半径不对啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则