账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6135|回复: 4

[问题探讨] 地下室 层显 需要每个防火分区设置么?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-1 11:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,如果不是,几个防火分区设置一个合适呢?
     
发表于 2021-2-1 11:46:41 | 显示全部楼层
我的做法:有消防电梯的设置在合用前室。没有消防电梯的,一般不设,如果非要设,设在后勤人员主要使用的那个区域的前室。

规范没有说每个防火分区都要设,规范说的是报警分区宜设,报警分区跟防火分区本来也不是一一对应的。
发表于 2021-2-1 14:25:33 | 显示全部楼层
我们现在是每个防火分区都设置(主要怕扯皮)
     
发表于 2021-2-1 15:53:28 | 显示全部楼层
最好是每个防火分区设1个,遇到严点的审图一定会提的
     
发表于 2021-2-2 16:40:42 | 显示全部楼层
区域显示器是宜设,只有宾馆等人员密集场所才是应设。一般每个报警回路设1个,如果1个报警回路负责几个楼层,则每个楼层均设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则