10/0.38站内高压柜到变压器这段线路一般用啥线
     
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:25:26 | 显示全部楼层
一般用电缆或母线都是可以的,哪种比较多
     
发表于 2021-1-29 10:48:15 | 显示全部楼层
YJV22   电缆
     
发表于 2021-1-29 11:57:23 | 显示全部楼层
箱变里面是母线,配电室里面应该是ZRYJV22  
     
发表于 2021-1-29 15:35:31 | 显示全部楼层
用电缆比较常见
     
 楼主| 发表于 2021-1-30 12:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果顶棚比较高,桥架或者母线得吊的比较高,如果非最底层,再高也得吊吧
     
 楼主| 发表于 2021-1-30 12:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
高压电流小,电缆一般够也不粗,如果弯比较多,母线也不错吧
     
 楼主| 发表于 2021-1-30 12:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果在最底层单根直埋不错,如果可合用电缆沟也行。直埋在底层基础里可能加套管比较好点
     
发表于 2021-2-1 09:16:30 | 显示全部楼层
其实10KV电缆很好选,最小70平方起,70平方最大可以带1600的变压器,广州供电局也说过小于2000的采用70平方,2000-8000的用240平方,一般民用变压器最大也就2000了极少用2500的。
     
发表于 2021-2-1 10:06:27 | 显示全部楼层
用电缆偏多,10KV电压高,电流相对低压较小,线径相对较小