账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6034|回复: 6

关于限流式电气防火保护器设置

[复制链接]
     
发表于 2021-1-26 17:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标GB51348-2019第13. 5. 5条: 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
最近看了不少图纸,似乎电动车充电场所的这一条要求被忽视了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-1-26 18:15:09 | 显示全部楼层
一致搞不清楚这个限流式电气防火保护器是什么东西。显然它是低压一次设备,但没见厂家标明符合那个低压电器标准,它的加入会否破坏低压断路器的保护性能,它对短路的保护到底只是限流还是开断。希望对这方面有研究的大神普及一下知识。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-27 08:34:39 | 显示全部楼层
这个东西最早是上海要求的,现在写入国标了,这个防火式限流保护器串接在电气分路开关与用电器负载之间的电气线路中
QQ截图20210127083333.png
     
发表于 2021-1-27 11:12:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-1-26 18:15
一致搞不清楚这个限流式电气防火保护器是什么东西。显然它是低压一次设备,但没见厂家标明符合那个低压电器 ...

与AFDD、AFD不同,目前尚无限流式电气防火保护器的相关标准
     
发表于 2021-1-27 12:54:37 | 显示全部楼层
标准还在起草中
     
发表于 2021-1-27 15:25:33 | 显示全部楼层
一个连标准都没有的产品,就被设计规范规定选用。怀疑这设计规范是怎么编制的。
     
 楼主| 发表于 2021-2-5 17:00:10 | 显示全部楼层
未发布标准的产品可以堂而皇之进入设计标准,
未发布的标准也可以用来检测产品!
fhbhq.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则