GB51348-2019中13.6.3条文明确要求消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护,常用数据手册中新增了KJG导管的规格,KJG导管有热镀锌钢带,但是没有给出KJG导管壁厚,只有外径和内径规格,查阅《建筑电气用可弯曲金属导管》JG/T 526-2017也没有,按外径和内径规格计算壁厚达不到规范要求的1.5mm,那么KJG能不能用?没有壁厚的数据是不需要考虑吗?只根据KJG使用场所表格选用对应规格就可以了?
另外网上查到JDG是冷镀锌钢管,根据规范要求不能用于消防线路了,到底该怎么选? |
|