账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5858|回复: 10

电气火灾监控

[复制链接]
发表于 2021-1-22 08:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电柜,设置的电气火灾监控系统,画法如下,被提强条(火规:模块不得设置在配电柜中),
大家怎么看?
QQ图片20210122084806.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-1-22 09:19:17 | 显示全部楼层
一帮老头子在审图,不懂柜子生产。电气火灾和消防电源监控都是设置在柜子里面的。火规的条款是指输入输出模块这些不能放柜子里。
     
发表于 2021-1-22 10:17:39 | 显示全部楼层
估计是考虑线路电压电流波动会对模块产生干扰
     
发表于 2021-1-22 12:24:51 | 显示全部楼层
一派胡言,不懂装懂
     
发表于 2021-1-22 16:02:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2021-1-22 16:08 编辑

概念错误。电气火灾监控系统的探测器、控制器,不是弱电模块。
     
发表于 2021-1-22 16:13:12 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-1-22 09:19
一帮老头子在审图,不懂柜子生产。电气火灾和消防电源监控都是设置在柜子里面的。火规的条款是指输入输出模 ...

审图的老头子一般都有工程经验,很少犯这种错误。反而是一些年轻的审图人,既无工程经验,又是教条主义,不知道规范条文的实际含义,胡乱提意见。
     
发表于 2021-1-22 16:25:39 | 显示全部楼层
2楼正解。但是不应该有人群歧视。
     
发表于 2021-1-22 16:35:16 | 显示全部楼层
跟审图沟通下吧
     
发表于 2021-1-25 14:27:50 | 显示全部楼层
这一条可能是为了凑数,没啥可提的了才提这个的。
     
发表于 2021-1-26 11:11:45 | 显示全部楼层
瞎扯淡,需要沟通,估计最后会妥协一下,加一句说明,后面该怎么做怎么做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则