账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11024|回复: 9

[求助] 非消防电梯迫降及切非问题

[复制链接]
     
发表于 2021-1-21 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,非消防电梯到首层后,发出信号,切断电源;那么在火灾发生时,属于消防负荷吗?负荷计算的时候非消防电梯是否归纳消防负荷里面,
     
发表于 2021-1-21 10:48:10 | 显示全部楼层
不是。
严格要求消防电梯,才算消防负荷,但是要求线缆从总配电室引电,耐火时间3小时。
应急负荷要计算消防电梯。
     
发表于 2021-1-21 10:54:04 | 显示全部楼层
普通电梯肯定是算非消防电梯了。但是据厂家说,电梯控制箱是肯定要接入FAS的,接到消防信号之后,会归首层并且门打开后不再接受其他指令,但是不会断电。等消防信号结束之后恢复正常。
所以不建议直接加分励脱扣切电源,那样太一刀切了,也不人性化。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-1-21 11:10:34 | 显示全部楼层
不属于消防负荷
     
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:12:44 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-1-21 10:48
不是。
严格要求消防电梯,才算消防负荷,但是要求线缆从总配电室引电,耐火时间3小时。
应急负荷要计算 ...

火灾时所有非消防电源全部切断,但是电梯迫降到首层的时候,这个状态他是工作状态,消防负荷计算不用加吗?
     
发表于 2021-1-21 11:19:12 | 显示全部楼层
帅帅的土豆 发表于 2021-1-21 11:12
火灾时所有非消防电源全部切断,但是电梯迫降到首层的时候,这个状态他是工作状态,消防负荷计算不用加吗 ...

不加                        
     
发表于 2021-1-21 11:25:44 | 显示全部楼层
不属于消防负荷,不加~
     
发表于 2021-1-21 16:36:00 | 显示全部楼层
属于非消防负荷,火灾时要切非。迫降到首层后,反馈信号给FAS,再联动模块切非。
     
发表于 2021-1-22 09:19:17 | 显示全部楼层
普通电梯不属于消防负荷,一般做两头切才能即迫降又断电源这样最安全
     
发表于 2023-12-5 17:07:36 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-1-21 10:54
普通电梯肯定是算非消防电梯了。但是据厂家说,电梯控制箱是肯定要接入FAS的,接到消防信号之后,会归首层 ...

民用建筑电气设计标准  GB 51348-2019
13.4.8  非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:
1  火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;
2  火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则