账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3551|回复: 7

[求助] 人防工程

[复制链接]
     
发表于 2021-1-16 10:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-1-16 10:26 编辑

请问:1.人防战时桥架是单独安装还是与平时兼用?          2.如人防战时桥架与平时兼用,那么造价计算时是不是只算平时的就可以了?
          3.镀锌钢管刷油的说明是什么呢?
     
发表于 2021-1-17 08:21:16 | 显示全部楼层
1.兼用
2.同上
3.不懂
     
发表于 2021-1-17 08:47:15 | 显示全部楼层
1、战时与平时兼用。2、施工一般只做平时桥架,计算也只是平时。3、镀锌钢管刷油作为管道颜色区别,也是加强防护。
     
发表于 2021-1-17 12:55:37 | 显示全部楼层
战时的施工内容: 需预埋套管,还有备用套管。
另外需结合当地人防要求,平战转换这些。。。
     
发表于 2021-1-17 14:41:30 | 显示全部楼层
穿越防护结构的密闭短管应采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,不得刷油漆;非穿越防护结构的暗敷穿线保护管采用热镀锌钢管不仅价高且施工困难。
     
发表于 2021-1-20 14:11:39 | 显示全部楼层
与平时兼用,平时安装到位的都要计量!
     
发表于 2021-1-20 18:19:24 | 显示全部楼层
兼用的,镀锌钢管刷油区别平战的吧,或者钢管衔接处需要处理刷的油
     
 楼主| 发表于 2021-1-22 15:23:28 | 显示全部楼层
感谢各位的热心指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则