账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10248|回复: 8

[求助] 关于穿室外电缆铠装还是穿钢管?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-14 20:17:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由小区内一栋楼埋地引至门卫室配电箱的电缆YJV全程穿钢管的话,还需要铠装吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-1-14 20:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-1-14 20:17
由小区内一栋楼埋地引至门卫室配电箱的电缆YJV全程穿钢管的话,还需要铠装吗?

哪一种情况下需要铠装,不穿钢管,由变电所/开闭所引来的吗?哪一种经济些?
发表于 2021-1-15 08:39:46 | 显示全部楼层
全程穿钢管的话,不需要铠装
发表于 2021-1-15 08:40:42 | 显示全部楼层
直埋的,采用铠装,肯定比穿钢管经济(钢管转弯得设井)
     
发表于 2021-1-15 09:31:29 | 显示全部楼层
要么穿套管要么带铠装~
     
发表于 2021-1-15 09:38:50 | 显示全部楼层
穿钢管不需要铠装,但是你用铠装穿管也可以,只是通常来说没必要。

不穿管,一定要带铠;穿钢管,一般不带铠(但是带铠也行)

     
发表于 2021-1-15 10:27:51 | 显示全部楼层
穿PE管,车道处加穿钢管保护
     
发表于 2021-1-18 10:00:44 | 显示全部楼层
穿PVC管,车道处加穿SC钢管保护
     
发表于 2021-1-21 09:31:45 | 显示全部楼层
室外部分可以穿PVC-C管,穿越道路部分穿SC钢管,可不采用铠装。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则