账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5691|回复: 8

[求助] 普通(应急)照明配电箱疑问

[复制链接]
     
发表于 2021-1-14 15:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 keyuhe 于 2021-1-14 15:17 编辑

图中照明配电箱的问题:
1、箱内各配出回路的开关电器选择的是微型断路器+漏电附件,普通照明回路和应急照明回路以及疏散指示等需要设置漏电保护吗?如果是漏电只报警不脱扣的话,有这种功能的微型(漏电)断路器吗?
2、各回路均设置了强制点亮照明灯具的功能,且接触器的主触点为2个,是否需要2个主触点来控制L、N线的通断?
3、各回路配出电线为5根,用4根线是否就可以满足要求?

普通照明配电箱

普通照明配电箱

应急照明配电箱

应急照明配电箱

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-1-14 15:38:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-1-14 16:05 编辑

1.EPS是EPS,应急照明是应急照明,干嘛都混着说,按规范用语不好么?B型应急照明配电箱。
2.漏电?为啥要用漏电呢?
3.强制点亮,4根电线就行,5根应该是标错了。为啥要强制点亮呢?有这样的产品么?
4.无关的灯干嘛要画上?
发表于 2021-1-14 16:23:08 | 显示全部楼层
普通的照明回路,不需要漏电保护
发表于 2021-1-14 16:24:26 | 显示全部楼层
好像微断漏电只报警的,没有吧,这是人身安全的事,光报警肯定不行
     
发表于 2021-1-14 17:18:31 | 显示全部楼层
你这个是18年新规以前的做法吧。现在除非安装高度8米以上的应急照明 都是A型 也就是安全电压。你这个如果是A型估计不行。
     
发表于 2021-1-15 16:44:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-14 16:24
好像微断漏电只报警的,没有吧,这是人身安全的事,光报警肯定不行

A型应急照明配电箱可以挂室外墙上吗?
发表于 2021-1-15 16:51:31 | 显示全部楼层
陨落星辰 发表于 2021-1-15 16:44
A型应急照明配电箱可以挂室外墙上吗?

定制时,要求防护等级也是可以的(但应尽量避免,毕竟是消防设备,加上走线也不方便)
     
发表于 2021-1-15 16:51:52 | 显示全部楼层
陨落星辰 发表于 2021-1-15 16:44
A型应急照明配电箱可以挂室外墙上吗?

集中电源型的不可以,自带蓄电池的不宜。
     
发表于 2021-1-22 18:07:30 | 显示全部楼层
单磁型的微断带漏保这种产品没有,消防回路可以用热磁D型微断带漏保,北京宣贯时说过这个问题,而且很多设计院也是这样做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则