账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11625|回复: 10

咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

[复制链接]
     
发表于 2007-6-1 18:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前市场上的带消防强制触发端的声光控开关一般均为正常照明端有电才能强制点亮,据说如果实现输出到照明负载为220V全波电压,在无零线情况下实现强切应急,在技术上有相当难度,不知哪位对此有比较深的了解,正常照明线停电时做到强制点亮的产品市场上是何现状?有人了解吗?
     
发表于 2007-6-2 09:33:12 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

<P>兄弟,据说深圳那边这些产品应用比较多了,问问大鼻山。</P>
<P>这个原理,在《建筑电气》的某期有介绍。是不是《三控灯及控制装置的电路原理》这篇论文,我不记得了。明天我看看再告诉你。</P>
     
发表于 2007-6-2 20:20:30 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

<P>声控开关我已快10年没用过了(理由见本人的1999年《建筑电气》第3期的相关论文)。</P>
<P>带消防功能的自熄开关,我多用红外功能的;若选非自熄的强启开关,普通双控开关也可。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-6-2 21:42:38 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-2 20:20:30</I>)的发言<BR>
<P>声控开关我已快10年没用过了(理由见本人的1999年《建筑电气》第3期的相关论文)。</P>
<P>带消防功能的自熄开关,我多用红外功能的;若选非自熄的强启开关,普通双控开关也可。</P></DIV><BR>高层住宅的地下室,本人认为还是声光控更方便.但其中部分灯具兼做应急照明灯需强制点亮,目前接触到的此类声光控开关需正常照明相线及强制点亮相线均有电才行(双控开关及触摸延时开光无此问题),,据说此类产品价格较高且产品较少,因此发贴咨询一下各位.另外带强制点亮的红外功能的自息开关的生产厂家?价位如何?
发表于 2007-6-4 22:37:15 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

<P>楼主以上情况,本人现在常用的是带消防应急功能的热释红外人体感应灯,不管灯具是否点亮,它是通过备用回路电源,来强制接通灯具光源,并不存在正常电源停了,不能强切的问题。价格不贵,大量的在40~60元左右。</P>
<P>如果楼主一定要用你选择的灯具,可以这样接线:灯具正常电源(可不接蓄电池输出回路)、备用电源均从应急电源柜接出,就不存在断非消防负荷的问题了。 平时用延时开关点亮;应急时强制点亮。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-6-4 22:38:59 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-6-5 08:22:52 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

<P>谢谢楼上,接线不是问题,实现也不难,只是咨询一下相关问题而已.</P>
发表于 2007-6-7 16:43:32 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

鸿雁电器有此产品,但我认为技术指标有问题:容量最大为100W,且只能是阻性负荷。
     
 楼主| 发表于 2007-6-7 19:54:32 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

感谢各位参与,找到了一家产品,网址<a href="http://www.chjunda.com" target="_blank" >WWW.chjunda.com</A>.可接白炽灯及节能灯负载.
     
发表于 2007-6-7 23:58:02 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cyj</B></FONT> 在(<I>2007-6-7 16:43:32</I>)的发言<BR>鸿雁电器有此产品,但我认为技术指标有问题:容量最大为100W,且只能是阻性负荷。</DIV><BR><BR>这类产品只能在应急照明回路上使用,一个开关对应一套灯具,它的容量应该也够用了。
     
发表于 2007-6-8 13:03:05 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

<P>真善美也有一款此类产品(红外的)。</P>
     
发表于 2007-6-17 00:46:53 | 显示全部楼层

回复:咨询(关于带强制触发端的声光控开关)

有这类产品的厂家应该很多了吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则