账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5587|回复: 7

[问题探讨] 消防配电为啥不用IT系统

[复制链接]
     
发表于 2021-1-8 14:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防用TN系统不设置过负荷保护,但是救火时那么多水,还是容易短路呀,一段路不也跳闸了吗?
为啥不用IT系统,轻伤不下火线。IT系统比TN系统更适合这种重要场所、设备呀。
发表于 2021-1-8 16:08:41 | 显示全部楼层
IT系统,确实是有其优势
发表于 2021-1-8 16:10:26 | 显示全部楼层
但建筑物内,无处不在的消防负荷,如果用IT,变压器得单独设置,发电机也得单独设置,绝缘监测也得都处设置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-1-8 16:13:50 | 显示全部楼层
救火时,跳闸就跳了,消防人员巴不得里面什么电气都停了
发表于 2021-1-8 16:16:46 | 显示全部楼层
目前,矿井下供电,全部为IT系统,包括消防的,效果不错
     
 楼主| 发表于 2021-1-11 08:41:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-8 16:13
救火时,跳闸就跳了,消防人员巴不得里面什么电气都停了

大佬。我的意思是消防负荷发生接地故障,跳闸。
     
 楼主| 发表于 2021-1-11 08:43:20 | 显示全部楼层
一直以来我们的规范都强调消防设备不应设置过负荷,但是为什么对接地故障视而不见?
发表于 2021-1-11 08:49:09 | 显示全部楼层
西瓜皮不瓜 发表于 2021-1-11 08:43
一直以来我们的规范都强调消防设备不应设置过负荷,但是为什么对接地故障视而不见?

接地故障,还是得跳闸,人身安全重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则