账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8547|回复: 12

[规范条文] 关于新民标8.11.4

[复制链接]
     
发表于 2021-1-4 11:11:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“竖井的井壁上设置集中电表箱、配电箱或控制箱等箱体时,其进线和出线均应穿可弯曲金属导管或钢管保护”是说表箱到户箱不能穿PVC了吗,是包括暗敷设了吗?求老师解释,凡是进电井的线缆就只能金属管了吗
     
发表于 2021-1-4 11:14:00 | 显示全部楼层
个人感觉这条有点儿扯淡,条文解释未提及本条,但是为何不能采用金属槽盒?完全没有道理啊。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-4 13:40:40 | 显示全部楼层
规范的目标是要彻底废掉PVC吗?
     
发表于 2021-1-4 13:51:33 | 显示全部楼层
这条显然是编规范的人,没写好条件。大电缆肯定桥架进出线,这条应该是指导施工的,因为现场施工很多都野蛮施工,电缆直接裸露在外。楼主也不用纠结,规范只是说电井里明敷的不能用pvc,预埋到户的仍旧可以。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-4 14:27:51 | 显示全部楼层
这条宣贯时候提问了,没说出所以然来。
     
发表于 2021-1-4 15:45:41 | 显示全部楼层
明着的PVC肯定不行。用电井的建筑都是稍微有点规模的。
暗敷你看情况用PVC是没问题的。
     
发表于 2021-4-20 15:22:27 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-1-4 15:45
明着的PVC肯定不行。用电井的建筑都是稍微有点规模的。
暗敷你看情况用PVC是没问题的。

我们总工说,你再怎么暗敷都有一段是明的,因为箱子是明装的
     
发表于 2021-4-21 08:56:02 | 显示全部楼层
条文写的不清不楚,我的理解应该是进出箱子明露在外的那部分穿金属管,或者金属线槽都可以。
     
发表于 2021-4-21 09:16:16 | 显示全部楼层
应该是电井内进出箱子明敷电缆穿金属导管或金属线槽,暗敷部分都可以,主要是考虑到电井内发生火灾危害性较大
     
发表于 2021-4-22 10:20:24 | 显示全部楼层
电力公司安装电表进出都是采用的PVC线槽,没问题。验收也没人提
     
发表于 2021-4-23 16:44:19 | 显示全部楼层
我们这边审图表示明敷穿金属线槽也不行。
     
发表于 2022-6-28 15:53:23 | 显示全部楼层
那电井照明是不是也必须要用金属管?
     
发表于 2022-7-5 22:49:54 | 显示全部楼层
个人理解,这条只是强调电井内的管线明敷时应采用金属材质,至于不能用金属线槽,只能用金属管就有点钻字眼了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则