账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5115|回复: 3

[问题探讨] 地下车库线路敷设

[复制链接]
发表于 2020-12-30 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库的普通照明线路,暗敷穿阻燃PVC应该没有问题,如果明敷,是否有规范否定?
     
发表于 2020-12-30 17:56:06 | 显示全部楼层
明敷应该没有国家规范明确要求吧。
     
发表于 2020-12-30 17:58:37 | 显示全部楼层
不过上海地标对这个有明确,I类汽车库划分为一级保护对象,要用金属管。
8.4.8 电线明敷时,在电气防火等级为一级的建筑物或场所,应穿金属管或采用金属线槽保护;在电气防火等级为二级的建筑物或场所,宜穿金属管或采用金属线槽保护。
     
发表于 2020-12-30 21:24:17 | 显示全部楼层
新民标,B1级,1.6mm厚及以上
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则