账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4089|回复: 3

[求助] 设置集中控制系统的工厂能不能有局部非集中控制系统?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-22 16:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于一个新建工厂里面有很多单体建筑物,有大有小,在消防控制室设置集中控制型照明系统,那么是否该工厂所有单体建筑物均需要设集中控制型应急照明系统,有些单体建筑离消防控制室较远,且防火分区内也无相关消防电源可取,难道需要为了一个小建筑专门设置消防电源吗?此类建筑物可否采用非集中控制型系统?这样电源就可以引自普通照明配电箱了。
发表于 2020-12-22 17:14:02 | 显示全部楼层
这样的小建筑,也没有设置火灾报警系统吧?
     
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:11:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 17:14
这样的小建筑,也没有设置火灾报警系统吧?

设了火灾报警系统
发表于 2020-12-23 09:17:13 | 显示全部楼层

设了火灾报警,就在消防控制室的控制范围内,还是应该采用集中控制系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则