账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11631|回复: 17

[问题探讨] 集中电源型可以兼做平时照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-21 20:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防应急照明和疏散指示系统技术标准中3.1.6 条:住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。其它情况就没有说了,宣贯的也是说自带蓄电池才可以,但是图集中却表达的可以这么做,大家都是怎么做的呢?
d1c3ccf67f2613ff582f091ee71f172.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-12-22 08:18:19 | 显示全部楼层
集中电源型可以兼做平时照明,但是必须满足日常照度要求。对灯具的功率要求就比较高,导致需要较大的集中电源,不经济。
发表于 2020-12-22 08:29:07 | 显示全部楼层
还是应该以规范为准,否则规范说那句话有何意义?
     
发表于 2020-12-22 08:41:38 | 显示全部楼层
应急照明比普通照明照度低很多,一般B类灯具才可满足。
     
发表于 2020-12-22 10:54:55 | 显示全部楼层
编制规范的大咖与编制图集的大咖互相不服,各说各话。神仙打架,百姓遭殃。
     
发表于 2020-12-22 11:24:39 | 显示全部楼层
最好不要,浪费,据厂家说,如果兼做平时照明,寿命会缩短很多。
     
发表于 2020-12-22 22:44:58 | 显示全部楼层
又学了好多,多谢
     
 楼主| 发表于 2020-12-23 08:59:57 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-12-22 10:54
编制规范的大咖与编制图集的大咖互相不服,各说各话。神仙打架,百姓遭殃。

是啊,规范编制组宣贯的时候说不行,现在图集又说行,图集出来之前大家都达成共识了,现在图集出来有乱了。
     
 楼主| 发表于 2020-12-23 09:01:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-22 08:29
还是应该以规范为准,否则规范说那句话有何意义?

图集出来之前我们也是这么认为的,但是图集上又标的清清楚楚可以,现在又是争议很多。
     
发表于 2020-12-23 09:10:33 | 显示全部楼层
宣贯时候还说剪刀梯的两个楼梯可以合用一个应急照明配电箱,结果官方解释出来,又说楼梯为独立楼梯间,应该分开。呵呵。
     
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:01:59 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-12-23 09:10
宣贯时候还说剪刀梯的两个楼梯可以合用一个应急照明配电箱,结果官方解释出来,又说楼梯为独立楼梯间,应该 ...

不过现在都是没这么做,图审也没提
     
发表于 2021-1-12 23:38:42 | 显示全部楼层
还是有争议
     
发表于 2021-1-14 10:49:11 | 显示全部楼层
规范编写时,灯具技术水平尚不够
编写图集时,已有部分厂家的产品可满足兼用要求
曾记得《建筑电气》上有过解释,回头找找看
     
发表于 2021-1-14 11:48:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2021-1-14 11:54 编辑

正常照明和低压应急照明合用主要有一下问题:1、电压降是否满足要求?2、增加电池功率是否经济?3、DC24V和DC36V供电线路是否节能?4、需要正常照明灯具更换频率更高,合用后兼做应急照明灯具更换是否方便?
     
 楼主| 发表于 2021-2-6 17:16:50 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-1-14 10:49
规范编写时,灯具技术水平尚不够
编写图集时,已有部分厂家的产品可满足兼用要求
曾记得《建筑电气》上有 ...

找到麻烦给一下哈,谢谢了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则