账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5973|回复: 11

[求助] 求助,这个火灾报警表格如何看?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-18 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,以感烟探测器保护面积80为例,当q=25时,保护梁间区域是3个,那么在如图的九宫格,应该布置在哪几个格内?当q=35时,保护梁间区域是2个,又应该布置在哪几个格内?谢谢
1608300781(1).png
1608300731(1).png
     
 楼主| 发表于 2020-12-18 22:24:18 | 显示全部楼层
或者说保护个数是2(其他数也可以)时,是按什么形状保护的?是不是9/2=4.5,取5,然后平均布置?
     
发表于 2020-12-19 18:00:49 | 显示全部楼层
我都是按天正自带的保护半径感应范围去套,然后再用这个表G的要求去复核(一般都满足)如九宫格的例子,我一般会在4、6或者2、8布置两个,前提是两个保护范围能覆盖全部。
     
 楼主| 发表于 2020-12-19 18:47:27 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-12-19 18:00
我都是按天正自带的保护半径感应范围去套,然后再用这个表G的要求去复核(一般都满足)如九宫格的例子,我 ...

比如查表保护2个格,咱就在九个里面放5个,平均放,也就是放在13579,再看一下半径能否全部包含。是这样吧。假如现场是15个格,那就平均放7个,再看下半径。应该这样做就行了吧!
     
 楼主| 发表于 2020-12-19 18:48:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-12-19 18:47
比如查表保护2个格,咱就在九个里面放5个,平均放,也就是放在13579,再看一下半径能否全部包含。是这样 ...

说错了,15个格放8个探测器
     
 楼主| 发表于 2020-12-19 18:50:10 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-12-19 18:00
我都是按天正自带的保护半径感应范围去套,然后再用这个表G的要求去复核(一般都满足)如九宫格的例子,我 ...

我觉得还是应该先计算下需要多少个
发表于 2020-12-21 09:14:40 | 显示全部楼层
大概多少个,均匀布置就行了,这种情况下,一般保护半径都满足
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 09:48:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 09:14
大概多少个,均匀布置就行了,这种情况下,一般保护半径都满足

谢谢,比如一个探测器保护3个格,一共20格,那么就均匀布置7个探测器吗?
发表于 2020-12-21 10:09:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-12-21 09:48
谢谢,比如一个探测器保护3个格,一共20格,那么就均匀布置7个探测器吗?

是的,不过实际工程中,都在大梁隔断区域布,很少这种井字梁布的
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:26:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 10:09
是的,不过实际工程中,都在大梁隔断区域布,很少这种井字梁布的

树总是这样的,我们主要做工业建筑,混凝土框架,门式刚架什么的,大概是这样,工业建筑也没啥吊顶
     
发表于 2020-12-21 11:03:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-21 10:09
是的,不过实际工程中,都在大梁隔断区域布,很少这种井字梁布的

我这里都有的,井字梁、目字梁,都会考虑。

吊顶具有不确定性,除非很确定吊顶的区域和型式以及确定验收时有吊顶,否则我们按最不利情况考虑。
     
发表于 2020-12-21 11:07:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-12-21 10:26
树总是这样的,我们主要做工业建筑,混凝土框架,门式刚架什么的,大概是这样,工业建筑也没啥吊顶

怎么布置都行,按个数算好,随便布置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则