由于人防工程做的比较少 所以想请教两个小白的问题 希望各位老师不吝赐教~

(1)07FD02 防空地下室电气设备安装 P02 4.3条 中 “在战时有特殊安装要求的设备需要在临战转换时限内进行转换”请问这里特殊安装要求是指什么设备呢 是特指临时电站吗

(2)那没有特殊安装要求、只在战时使用的设备 ,是在什么时间段进行安装的呢? 是不是可以和平时设备在建设期内一起安装(定期进行启动运行)或者在转换期内安装都可以呢 ?

(3)如果人防战时本身不需要火灾自动报警,那么平时火灾报警线路在人防区域使用JDG套管是否可行呢?穿越各种密闭隔墙等是否还需要遵守 “管壁厚度不小于2.5mm热镀锌钢管”的要求(GB50038-2005 人民防空地下室规范  7.4.3)呢?
我看同一章中7.4.10
“电缆、护套线、弱电线路和备用预埋管穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,除平时有要求外,可不作密闭处理,临战时应采取防护密闭或密闭封堵,在30d转换时限内完成。对于不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备的电缆,应在临战转换期限内拆除。”
反正火灾自动报警管线临战转换也会拆除,是不是即使不穿热镀锌钢管,管壁厚度不达到2.5mm也没关系呢?

由于工程经验比较少,图集和规范条文有点理解不到位,希望各位有经验的老师能指导一二,万分感谢~
人防规范线路敷设.png
发表于 2020-12-18 16:40:46 | 显示全部楼层
土建
平时出入口战时封堵、战时砌筑(抗爆隔墙、干厕、值班室、进风机房、出入口防倒塌棚架等)、战时拆除(内部影响战时使用的平时分隔墙、影响出入口疏散的隔墙等)
通风
平时风管拆除、平时通风口战时封堵、战时进风、滤毒、排风设备安装、战时风管安装、测压装置安装等
给排水
平时水管拆除、平时阀门关闭、平时水管防护密闭处理、战时水箱及附属管道安装、战时水泵安装、战时电淋浴设备安装等
电气
平时电缆拆除、电缆防护密闭处理、战时EPS安装、风水专业配套控制箱安装、配电箱平战功能转换、通风方式信号控制系统安装等
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-18 17:47:20 | 显示全部楼层
(3)需要            
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:11:50 | 显示全部楼层

嗯嗯 我看实际工程中的确没有人使用JDG 但是即使使用了JDG 战时不是也会拆除吗 为什么就是不能用呢?是因为会影响密闭封堵吗
     
发表于 2020-12-21 11:19:45 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-12-21 11:11
嗯嗯 我看实际工程中的确没有人使用JDG 但是即使使用了JDG 战时不是也会拆除吗 为什么就是不能用呢?是因 ...

符合规范要求的管线,做密闭处理就行了,比拆除简单。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-21 11:36:46 | 显示全部楼层
防护单元内可以用JDG;穿越防护结的密闭短管必须采用厚壁热镀锌钢管。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-21 12:04:08 | 显示全部楼层
国家宣布进入临战状态,各地人防办会紧急征召各类工程人员进行平战转换工作,包括在座的各位设计师,所以,设计还是认真一点好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-25 17:22:05 | 显示全部楼层
1.看人防规范负荷分级里的设备名称,结合平战转换要就可以分辨出来
2.当地人防办官网会出一个平战转换规定,一般会要求什么设备在什么时间安装到位,正常规范没要求的预留管线条件就行。
3.消防穿越人防墙时要做密闭或防护密闭处理,要求热镀锌钢管,尽管战时要将线路拆除,但是还要对预留的洞口进行封堵,封堵管线的做法看图集,上面还是热镀锌钢管
     
发表于 2023-10-31 17:49:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-18 16:40
土建
平时出入口战时封堵、战时砌筑(抗爆隔墙、干厕、值班室、进风机房、出入口防倒塌棚架等)、战时拆除 ...

树总,请问这个内容的出处是哪里?