请教各位有做个城墙项目的吗?共12米,楼下二层为小商业,屋面为上人城墙,请问这个防雷怎么做?
     
发表于 2020-12-18 16:15:04 | 显示全部楼层
计算。。根据规范定
     
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:17:09 | 显示全部楼层
我想问的是要做防雷,怎么做?直接贴着做一圈避雷带?还是垛口设一个,在内圈通过扁钢联通?
发表于 2020-12-18 16:19:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2020-12-18 16:34 编辑

好像是在城墙外面敷设避雷带
     
发表于 2020-12-18 16:26:37 | 显示全部楼层
先计算,到达三类就做,不过商业属于人员密集场所,肯定到达,鉴于只有二层,可以避雷带暗敷。
     
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:28:40 | 显示全部楼层
我查了西安和南京的防雷办的网站,每年有对城墙的防雷带等的防雷检测,说明有城墙是做的,但从照片来看没有看到
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:49:25 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-12-18 16:26
先计算,到达三类就做,不过商业属于人员密集场所,肯定到达,鉴于只有二层,可以避雷带暗敷。

但城墙是上人城墙,我想可以做暗辐吗?
发表于 2020-12-18 17:09:57 | 显示全部楼层
西安好像城楼的地方装了,城墙的地方没有装
发表于 2020-12-18 17:11:35 | 显示全部楼层
这个帖子可以作为一个课题研究一下
     
发表于 2020-12-18 17:20:11 | 显示全部楼层
还有城楼部分的防雷,城墙我记得是要做的呀,而且也有两层商业
     
发表于 2020-12-18 17:48:58 | 显示全部楼层
之前做的项目 考虑美观 易受雷击的地方也进行了暗敷设 但是在当地验收的时候遇到了点困难
设计规范倒是没说不可以暗敷 可是好像验收规范不太支持暗敷设的做法
不过二楼高度不太高的话 暗敷设雷击后混凝土块掉下来砸伤人的危险还是比较小吧
如果想暗敷设的话 最好打听下当地验收部门有没有啥要求
     
发表于 2020-12-18 18:13:18 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2020-12-18 16:28
我查了西安和南京的防雷办的网站,每年有对城墙的防雷带等的防雷检测,说明有城墙是做的,但从照片来看没有 ...

感觉是城楼或者箭楼做了接闪带了,城墙上好像确实没有。
     
发表于 2020-12-19 14:37:19 | 显示全部楼层
可以找北京的这个规范看下!
360截图20201219143358005.png
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:01:12 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-12-18 17:48
之前做的项目 考虑美观 易受雷击的地方也进行了暗敷设 但是在当地验收的时候遇到了点困难
设计规范倒是没 ...

谢谢回复,我想问你们城墙做了暗敷设吗?当地防雷办怎么说?验收有什么困难?
     
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:12:04 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-12-19 14:37
可以找北京的这个规范看下!

谢谢,正在研读,不懂的地方等会来请教