账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23537|回复: 22

[问题探讨] 插座回路个数限制

[复制链接]
     
发表于 2020-12-18 08:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原民规JGJ16-2008,10.7.8条,规定插座一个回路不超过10个,现在新民标好像没有类似规定了,是否意味着现在一个回路插座数量不受限制了, 比如回路断路器32A,带30个插座,这种设计,是否可行?
     
发表于 2020-12-18 09:06:37 | 显示全部楼层
虽然没有类似规定,但原规定有其合理性,首先是出现故障停电范围小,其次如果开关32A,那电线需要选6平方毫米,接线困难,配套插座也没有32A这一型号,且与开关电器不配套。
     
发表于 2020-12-18 09:07:48 | 显示全部楼层
插座接线端子适合4mm2及以下导线接线,回路电流大致在20-25A以下,接多了回路容量不够。有些问题不一定只抠规范条文,技术原理就能确定。原规范条文系经验之谈,还是有参考价值,但写在规范里确实不妥。
     
发表于 2020-12-18 09:12:47 | 显示全部楼层
电气规范是所有专业最多的,你确定其他规范没提插座数量限制的条文?~~~起码住宅建筑电气设计规范提了~
     
发表于 2020-12-18 09:17:05 | 显示全部楼层
照明每回路电流不超过16A,光源数量不超过25个。新民标10.6.8
     
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:20:40 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2020-12-18 09:06
虽然没有类似规定,但原规定有其合理性,首先是出现故障停电范围小,其次如果开关32A,那电线需要选6平方毫 ...

因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是2.5平方线,我提出意见,可是想了下,好像没啥规范对应了现在,,,
     
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:23:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-18 09:07
插座接线端子适合4mm2及以下导线接线,回路电流大致在20-25A以下,接多了回路容量不够。有些问题不一定只抠 ...

因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是2.5平方线,我提出意见,可是想了下,好像没啥规范对应了现在,,,
     
发表于 2020-12-18 09:25:25 | 显示全部楼层
twt8285369 发表于 2020-12-18 09:20
因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是 ...

2.5平导线糊了,32A空开也不会跳闸,导线截面减小,要加断路器保护
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:30:36 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2020-12-18 09:25
2.5平导线糊了,32A空开也不会跳闸,导线截面减小,要加断路器保护

有道理,这样就失去了过载保护功能
     
发表于 2020-12-18 09:37:46 | 显示全部楼层
twt8285369 发表于 2020-12-18 09:20
因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是 ...

分支?这还能行???

您还觉得没有规范对应??
发表于 2020-12-18 10:07:25 | 显示全部楼层
twt8285369 发表于 2020-12-18 09:23
因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是 ...

不光导线有问题,现在插座最大就16A,插上电器过载了插座都会烧
     
发表于 2020-12-18 16:52:59 | 显示全部楼层
twt8285369 发表于 2020-12-18 09:23
因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是 ...

32A回路的开关,保护不了2.5的导线过载。变截面积处就应加设过负荷保护。所以你朋友家做法是不符合要求的。问题不在于插座个数。
     
发表于 2020-12-20 12:07:29 | 显示全部楼层
民规不合理,插座不超过10个就是让我们用插排呗,那样就安全了?不用插排设计就是一路3*4线就直接一个办公工位放一个118插座或至少2个86完全不用插排减少安全火灾隐患
     
发表于 2020-12-20 12:09:45 | 显示全部楼层
家具厂家提供的成品办公隔断一个办公工位带4个86孔,可以装3强1弱或2强2弱完全抛弃插排
     
发表于 2022-4-21 17:18:32 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2020-12-18 09:06
虽然没有类似规定,但原规定有其合理性,首先是出现故障停电范围小,其次如果开关32A,那电线需要选6平方毫 ...

其实插座回路完全没有比较规定数量的。对电流有限制,或者说可以对土建项目有约束,但是对装修项目就不要约束了。或者对有特殊用途的插座回路有约束,比如说家装项目,有的业主就不想用拖线板,为了使用的方便,做了很多插座,其实不会用满的,比如 电视机3个, 床头两边各2个,电动窗帘1个,电视机边上放个电脑桌做2个插座,其他墙面可能还有插座,一个房间可能一个回路都不够。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则