账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5409|回复: 5

[规范条文] 建筑设计防火规范10.1.10-3

[复制链接]
     
发表于 2020-12-11 16:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
这条规范是否适用于应急照明总箱至应急照明集中电源,用WDZN是否可以,求前辈解答
     
发表于 2020-12-11 17:27:07 | 显示全部楼层
与非消防电缆共井敷设时,按矿物绝缘类电缆选项。我觉得规范条文写得很清楚。
     
发表于 2020-12-11 18:07:05 | 显示全部楼层
直接bv线电井内暗敷。
     
发表于 2020-12-11 18:16:52 | 显示全部楼层
应急照明的你可以用墙内暗敷设来规避这条,但是感觉没必要,造价也省不了多少
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-12-14 08:46:47 | 显示全部楼层
我们这边用矿物绝缘电缆电缆,虽然没有多大的必要
     
发表于 2020-12-14 13:32:51 | 显示全部楼层
消防负荷耐火电缆是最低级别了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则