[问题探讨] 消防电源监控

[复制链接]
     
发表于 2020-12-11 11:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据新民标13.3.8条规定,消防电源监控设置点如何设置?末端双电源箱双电源切换开关后设置,双电源切换开关前是否还要设置?防火分区消防负荷主、备供电源箱处如何设置?进线处设置还是每个配出回路均要设置?
发表于 2020-12-11 14:21:55 | 显示全部楼层
末端设置即可,末端有电,前面肯定有电
     
发表于 2020-12-11 15:24:44 | 显示全部楼层
双电源开关进线设电压检测,测试回路是否有电,ATS出线设电压电流监控,看ATS是否正常
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-11 16:17:19 | 显示全部楼层
13.3.8.2-2规定在切换开关的出线端即可啊
     
发表于 2020-12-11 16:20:23 | 显示全部楼层
曾经遇到过有审图机构人员要求末端双切箱的2个进线处、所有出线处均设置监控。甚是奇怪!
     
发表于 2020-12-11 20:25:44 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-12-11 16:20
曾经遇到过有审图机构人员要求末端双切箱的2个进线处、所有出线处均设置监控。甚是奇怪!

有的地标是这样要求的
     
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:13:53 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-12-11 16:17
13.3.8.2-2规定在切换开关的出线端即可啊

我也是看到这条规范说的切换开关的出线端设置即可,火灾自动报警图集上进线端、出线端每个回路都设了,不知道是否有这个必要
     
发表于 2020-12-15 15:38:31 | 显示全部楼层
江苏地标:双电源切换装置的电源进线和出线侧。
     
发表于 2020-12-15 17:31:03 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-14 15:13
我也是看到这条规范说的切换开关的出线端设置即可,火灾自动报警图集上进线端、出线端每个回路都设了,不 ...

图集是一个厂家的技术资料,结果被理解成图集的要求了