灯具利用系数如果用天正的照度计算选择时一般怎么选?对于普通住宅建筑,机房灯具采用吸顶安装时,这个系数有没有通用的选法,还是要根据具体房间具体场所计算顶棚反射比和室形系数来算?
企业微信截图_16076558056794.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2020-12-11 14:32:40 | 显示全部楼层
利用系数,严格计算起来挺麻烦的
发表于 2020-12-11 14:33:16 | 显示全部楼层
普通灯具,取个0.6-0.7差不多了
发表于 2020-12-11 14:36:25 | 显示全部楼层
严格来说,根据顶棚反射比和室形系数,应该由生产厂家来提供利用系数(这个严重缺失,都是手册提供,但这个更新挺快的)
     
发表于 2020-12-11 15:14:24 | 显示全部楼层
利用系数是查表的,自己填的话,按3#楼说的吧
     
发表于 2020-12-12 10:27:41 | 显示全部楼层
利用系数和灯具的光强分布(配光曲线)、灯具效率、房间的形状、室内的表面反射比有关。灯具选定之后,房间越扁平(室形指数越大,或者室空间比越小),室内反射比越大,利用系数就越大;反之,利用系数就越小。正是由于这个原因,50034中规定室形指数小于等于1的场所,LPD值可以提高20%。到具体操作可以根据天正里面的数据选,还可以查照明手册25章的数据,如果灯具样本有相关数据,也可以选取。
     
发表于 2021-9-27 09:28:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 14:32
利用系数,严格计算起来挺麻烦的

您好!您知不知道怎么个计算法,或者计算公式
     
发表于 2021-11-26 14:53:28 | 显示全部楼层
现在做一个医院,这么多房间,也是计算的头晕眼花
     
发表于 2021-11-26 15:03:13 | 显示全部楼层
等你上线 发表于 2021-11-26 14:53
现在做一个医院,这么多房间,也是计算的头晕眼花

还真有人算吗
     
发表于 2021-11-26 16:09:00 | 显示全部楼层

同楼上,从来没算过。
     
发表于 2021-11-26 16:46:30 | 显示全部楼层
不知道各位老师LED平板吸顶灯1200×300是按哪种灯具算的利用系数呢?
     
发表于 2021-11-27 09:15:56 | 显示全部楼层
我也没有算过,一直是用的天正
     
发表于 2021-11-29 13:59:43 | 显示全部楼层
填估算值就行了。正规计算太麻烦了,正规计算就要按照 照明设计手册 上的来。
     
发表于 2021-11-30 09:55:39 | 显示全部楼层
我一般就0.6,算那么麻烦干啥
     
发表于 2021-11-30 10:03:54 | 显示全部楼层
小空间0.6,大空间、车库等按天正软件填表计算;因为大空间等按软件算利用系数会很高,特别是LED;小房间按软件算也高不到哪去。