账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9954|回复: 17

[求助] 负荷分组配电方案

[复制链接]
     
发表于 2020-12-11 11:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chaoxy119 于 2020-12-11 11:06 编辑

请教一下,防火规范里的例图,
1、是否圈注的三个断路器实现三锁两钥匙?
2、假如左侧I路电源失电,母联闭合。最左端的应急母线段就会失电啊 ,没问题吗?
3、负荷分组,不应该是消防和非消防分设母线段吗?为什么消防负荷和一特负荷还是共用应急母线段? QQ图片20201211110024.jpg
4、指南里,下图是否有问题呢?

1607655938(1).png

     
发表于 2020-12-11 15:13:08 | 显示全部楼层
按现在的要求,消防应急母线和重要母线应该是分开的
     
 楼主| 发表于 2020-12-14 08:47:11 | 显示全部楼层
树总,帮忙回复一下啊
     
发表于 2020-12-14 10:38:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-11 15:13
按现在的要求,消防应急母线和重要母线应该是分开的

有这个规定吗?
发表于 2020-12-14 14:24:09 | 显示全部楼层
1.这三个开关需要闭锁,电气或机械都行。
2.有问题,楼主发现了
3.可以,发电机保证消防和重要负荷(不过我们一般两边分开,一边消防,一边重要)
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 09:53:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-14 14:24
1.这三个开关需要闭锁,电气或机械都行。
2.有问题,楼主发现了
3.可以,发电机保证消防和重要负荷(不过 ...

树总,4图里,应急母线段放在中间也没啥问题吧(大多数情况下,我们都是放在两侧)。它存在的问题是否和2一样?如果把1QS 3QS,换成断路器,并与7QF,实现三锁两钥匙,应该就OK了吧?感谢!
发表于 2020-12-15 10:05:54 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-12-15 09:53
树总,4图里,应急母线段放在中间也没啥问题吧(大多数情况下,我们都是放在两侧)。它存在的问题是否和2 ...

是的。优点:关键时候甩负荷方便些。缺点:人为增加了级数。
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:18:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:05
是的。优点:关键时候甩负荷方便些。缺点:人为增加了级数。

一般见到的都是把应急段放在两侧,放到中间第一次间,感觉很怪呢。假如两路电源都停电时,中间母联的状态是不是不好判断,如果是闭合的,那发电机的两路输出通过3QF 4QF 7QF ,短路了??
发表于 2020-12-15 10:25:13 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:18
一般见到的都是把应急段放在两侧,放到中间第一次间,感觉很怪呢。假如两路电源都停电时,中间母联的状态 ...

不是短路,只是线路并联了
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:30:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:25
不是短路,只是线路并联了

是的是的,我说错了 。并联就有问题呗,两路电缆的大小不一定一样,会导致负荷分配的变化,所以应急母线段还是不能放在中间呗。
     
发表于 2020-12-15 10:32:59 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-12-14 10:38
有这个规定吗?

老规范:备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
新规范:其他负荷不得接入应急供电回路
发表于 2020-12-15 10:37:24 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:30
是的是的,我说错了 。并联就有问题呗,两路电缆的大小不一定一样,会导致负荷分配的变化,所以应急母线 ...

负荷分配(应该没有这样的问题,母联都接着那),但电缆截面不一样,可能存在开关无法有效保护电缆的问题
     
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:47:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:37
负荷分配(应该没有这样的问题,母联都接着那),但电缆截面不一样,可能存在开关无法有效保护电缆的问题

假如两段应急母线段容量不一样(比如我们经常一段为消防母线段,一段为重要母线段),相当于两根发电机过来的电缆在联络后的母线段上并联(相当于双拼电缆,虽然每段有自己的断路器),电缆截面小的电流小,电缆截面大的有可能烧毁。
发表于 2020-12-15 10:51:54 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-12-15 10:47
假如两段应急母线段容量不一样(比如我们经常一段为消防母线段,一段为重要母线段),相当于两根发电机过 ...

这就是不同截面电缆并联的问题了,原来论坛还专门讨论过这个问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:59:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:51
这就是不同截面电缆并联的问题了,原来论坛还专门讨论过这个问题

感谢树总的多次回复!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则